作者 | 主题 |
---|---|
liu930506 游侠 经验值:515 发帖数:8 精华帖:1 |
楼主 2020-06-26 13:07:49
主题:Win7_64位以太网联机-使用此参数设置的访问点:->S7ONLINE 函数调用 SRMD_Set(..) 中出现错误 2020.06.26使用电脑过程中突然发现3152PN/DP用以太网连接不上了,系统诊断提示“使用此参数设置的访问点: ->S7ONLINE 函数调用 SRMD_Set(..) 中出现错误 错误:无接口句柄” 于是在论坛上找到这个帖子,帖子中提到“从正常笔记本目录下C:Program FilesCommon FilesSiemensS7IEPGs7oiehsx.exe,然后复制到自己笔记本上运行”,但是实践发现64位系统中根本没有S7IEPG这个目录,也就无从下手了 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=20&a_id=1374460 接下来就开始了我的摸索之路: 开始->运行->services.msc,打开服务项,找不到S7DOS Help Service, 一番折腾后,找到"C:Program FilesCommon FilesSiemensAutomationSimatic OAMins7oiehsx64.exe",双击运行后,发现可以连接上PLC了,但是重启电脑又不行了,猜测是该服务没有跟随系统自动启动 最终整理出了如下解决方案: (1)开始->运行->cmd,复制以下内容,增加系统服务项 切换至cmd命令窗口:单击右键粘贴,回车 注意 = 后面有空格 (2)复制以下内容,增加服务项描述 (3)开始->运行->regedit,找到HKEY LOCAL MACHINEI\SYSTEM\CurrentControlSet\service\ s7oiehsx64 (4)右键新建“多字符串值”,重命名为DependOnService,双击“DependOnService”,输入RPCSS 注:步骤(4)的操作为增加服务依存关系
|