渔明鱼工 至圣 经验值:23880 发帖数:2059 精华帖:78 |
楼主 2018-03-09 14:28:28
主题:DP总线中继站的故障导致15号和16号站闪断,经过一个月的奋战,终于有了结果。 故障情况: 设备出现闪烁急停,复位后又能继续工作,便是好景不长,不确定的出现。 因为没有方向,先从SLM的主触器跳电查找。 检查了接触器的电源是正常的,SLM的端子也检查了没有松动,此时想更换SLM,可是工程太大,也没有时间允许做,我也就在查SLM是怎么控制的。 出现问题时DB303.DBX6.0断了信号(红圈部份),我强制一个信号M50.7也没有用,还是闪停,查了DB303.DBX6.0信号只有读的地方,没有写的地方,是来自安全模块的程序,程序是保护的看不到。 等到快下班的时候,由于是元宵节也想回家了,所以交代接班的人查下面的程序 。 我下班了,生产还在免强进行,可是到了20:00生产进行不了,现场人员换了CU320,由于订货号一样,参数写进去CU320出现版本报警,只能把老的换上去,可是换上去CU320还是报警,机器完全停机了。 没办法21:00我从家里打的到公司,把项目重新下到机器上,没多长时间,机器总算可以运行了,但是还是有闪停。 我查了一下CU320的报警记录,信息如下: 根据信息记录SLM的电流但是是正常的。 查到此地,我又回到下班时看的程序,找到了DB303.DBX6.0是从FB121安全功能块来的。 这个块是6号站的模块编译生成,然后我们就记录6号站的安全块的输入点I32.0 此时我们发现I32.0有闪断,是6号站DP有闪断。 站点现在是这样接的,闪断前HMI是接在6号站后的。出现问题我们改了接线,通过更改闪断一天出现一二次,基本不影响生产,但是又出现了16和15号站断网,这个不影响机器运行。 我就把HMI换成新的,在传HMI的项目时,因为是OP73,刚开始没有改屏的波特率是187.5,项目传不到屏,DP地址是对的呀!再仔细检查把波特率改到1.5M才传完项目,换了新的屏后,故障还是一样。 改了DP线走向机器急停出现的少了,基本不影响生产,但问题还存在,给了我喘息的时间。 接下来我准备将HMI直接接到中继站了,这样16和15站不出现断网,如果6号站偶尔出现闪停,我只能更换中继站了,因为中继站前的7号站是正常的。 期待我最后的结果吧,(6号站的模块都换过没有用)等中继站买回来换上去试试。 3月11日又将HMI单独接了一路, 16和15号站是一路,结果16和15号站还是有断网,在中继站模块没有回来之前,看来只能换一下16和15号站的DP线试试了。 今天已经3月16日了,从诊断缓存记录没有找到16和15号站断网的信息,奇怪自已自修复吗? 3月27日换了中继站,目前正常,再观察一段时间,半个月之后如果正常我想问题是应该算找到了。 今天是4月16日了,换了中继站没有出 16和15号站断网,可以判断是中继站故障了,问题可以划一个句号了。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
WWCWWC 至圣 经验值:71500 发帖数:7980 精华帖:145 |
21楼 2018-04-27 12:58:25
主题:回复:DP总线中继站的故障导致15号和16号站闪断,经过一个月的奋战,终于有了结果。 重新找了一下,中继器的使用手册,链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/90880762 这几个开关为终端电阻开关及网络1、2连接开关。 如果这些开关存在接触不良问题,那么,似乎这个闪断有了一些依据。 但最终还需要测试出来的依据为准。 |