都故障了还有感呀?确实有感。


事情描述如下:


有一台S120的驱动设备,是给无人机的驱动做性能试验的。在家里都空载运行过了,拉到现场调试,一上电还没转,就报F31117.我没去现场,电话从现场打来的,告诉我,上电以后电机没转,只是启动了,就报F31117。我查了一下故障列表,这个故障是编码器的极性错误。于是回电话,告诉他们将电机引线的任意两颗互换连接即可。片刻回电话说,电机线换相了,故障依旧。


哦?我很奇怪,这是怎么回事?另外又想,电机不转,变频器怎么会知道编码器信号极性反了?怪了?于是我告诉他们用无编码器先把电机转起来,然后查编码器的信号。几个小时以后,去现场的人都回来了,告诉我,查到问题了,编码器信号电缆的一个接头座,有一个线头在运输中震掉了。重新焊好,问题解决。


至此,让我颇有感慨。S120可以预知编码器信号的正确与否,不等电机运行,就先将其封锁,并发出故障代码。第一,聪明;第二,安全。


所以,用S120让人能很放心,很安心。因为它的故障保护真的是太智能了。安全感满满呦。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
16楼    2018-04-26 10:59:26
精华帖  主题:回复:有感S120的故障码:F31117.

 K版的的这个实例很好,我这一直都是31118,,电缆以为是单独的桥架和专用电缆,所以出现故障一般就是更换编码器,因为我们的编码器都是使用很长时间的,而k版一般都是新品,而且出厂之前都试验过,所以处理方式上有区别。

 上电还没转,就报F31117.也就是说跟极性或者电机线没有关系,是本身监测出来的的问题。

 

嗯,440以及用过的70,编码器故障都是一个,,

S120的故障有点多,是真的有点多,其实细分起来也好,说明其功能强大,

Thank you for the support.
老兵
至圣

经验值:54712
发帖数:9543
精华帖:486
23楼    2018-04-27 13:30:05
精华帖  主题:回复:有感S120的故障码:F31117.

 A+/A-/B+B-全用上不是更好?能用差分信号就不用单端信号。

尤其楼上250米的传输距离,14欧姆的阻抗,对编码器来说是个大负担。

既然目前没有手段,先用差分输入吧。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
kdrjl
版主

经验值:135967
发帖数:34803
精华帖:434
29楼    2018-05-12 12:14:03
精华帖  主题:回复:有感S120的故障码:F31117.

有编码器的矢量控制,我最喜欢的是,转速实际值只要装置带电,就会有实时的监控显示。SLVC不行。但如果利用S120的一个开关量端子输入接近开关的转速信号。这个实时显示转速实际值的功能也是有的。


无编码器的SLVC加端子输入的码盘信号测转速,这是一个非常省钱的办法。嘻嘻。原因很简单,现在的SLVC在控制精度上基本就是2-3rpm以内的事,对于一般的恒转矩或恒功率传动应用场合算是够用了。这样可以省掉编码器和编码器模板,在电机旋转轴上只加一个接近开关即可,转一圈2个或4个信号就可以的那种。接近开关现在基本是白菜价。