 分享经验:S120变频器报故障F07011电机过温故障

返回主题列表
作者 主题
古ben
侠圣

经验值:4949
发帖数:429
精华帖:3
楼主    2018-06-03 20:58:17
主题:分享经验:S120变频器报故障F07011电机过温故障

西门子S120变频器,由于没有备件,我们将单位某个设备的变频器由原来的60A的功率单元改成了45A的。

那么问题就来了,这个变频器不是报功率单元过温, 而是报F07011电机过温。以下是我的分析。


1,查看功能图且分析电机的实际配置,电机是KTY的温度传感器(这里可以确认,不是温度传感器的问题),我根据变频器的实际参数,由功能图的F07011故障代码,往上推论,就分析出问题的所在就是“From Motor Modules or CUA31”。我奔着"Motor Modules"这个方向查。




2,"Motor Modules"这个电机模型,其实也是与功率单元测量值有关的。所以,我找到了另外一个功能图,这个图上面的I^2t模型,就是关键所在。 于是我用TRACE功能录制r0068,发现了r0068的电流偶尔超过了这个功率单元的额定电流45A, 超过这个额定电流(r0207)的时间很短,是毫秒级的。




3,用trace功能录制r0036曲线,确实r0036已经有数值了(若不超过功率单元的额定电流,r0036是一直=0%),曲线在0%--5%之间波动,这个也是波动毫秒级的。这也就证明也说明了我们45A的功率单元是容量不够。




结论及引发的思考:故障代码F07011电机过温,这个误导了我们查找问题的方向,所以必须找对应的手册查询分析故障。 那么,当功率单元运行多年容量下降了,也有可能会报F07011电机过温这个故障?这个值得深思。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!