作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 经验值:136348 发帖数:34911 精华帖:435 |
楼主 2019-05-01 14:38:09
主题:S120的故障码:F51004 最近,调试了一台S120系统,好像我还发过照片的那个,CU320-2PN+CUA31+PM240-2的结构,系统拓扑结构,快速调试,工艺过程参数设置都完成以后,关机断电。几天以后,再上电,P20面板显示有故障F51004。该故障可以复位。但每一次断电以后再上电,都会出现故障码:F51004。可以复位。 这很别扭,也很奇怪。因为我查了手册的故障码,没有F51004。故障码列表最大就到F500011。而且发布的版本V4.6-V5.2的各个参数表,我都查过了,没这个故障码。 昨天,正好用STARTER连接了该装置,在STARTER里,这个故障信息有说明。是说在下载DCC文件时,时间组出现问题。这才知道其故障的原因和方向了。
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值:55091 发帖数:9597 精华帖:488 |
7楼 2019-05-02 17:07:44
主题:回复:S120的故障码:F51004
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 版主 经验值:136348 发帖数:34911 精华帖:435 |
15楼 2019-05-05 14:05:05
主题:回复:S120的故障码:F51004
这个问题我已经搞明白了。DCC的时间组设置分为两种。一种是硬件的关联设置,要乘以r21002,一种是软件关联的设置,要乘以r21003。如果采用前者,就在4ms至8ms之间原选择,如若后者,就可以在8ms以上选择了。
我选择的是硬件关联的设置,所以被限制外4-8ms之间了。
我是你的朋友
|