技术论坛

 运行中的G120炸机了

返回主题列表
作者 主题
你以为你是谁
至圣

经验值:24834
发帖数:4532
精华帖:10
楼主    2019-07-21 11:38:59
主题:运行中的G120炸机了 精华帖 

      投用了两个月的G120变频器炸机了,头一次见到西门子的机器在运行中炸了,而且炸的这么惨。拆开看了下,是电容炸了。测量整流和场效应管都没有阻值了,完全报废了。

     功率单元选用的是PM240-2,132KW的机器,控制单元是CU230P-2PN。同样场合使用的机器有十几台,现场使用都正常。检查电机和电缆都正常,换上同规格国产机器,电机运行正常。

     初步怀疑是这次批次的质量问题,各位专家给个意见,看看到底是哪里的问题?

别人在休息的时候,我往前走。
Zane
至圣

经验值:75765
发帖数:19245
精华帖:376
7楼    2019-07-21 14:02:50
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

 首先,请楼主描述一下应用场景

其次,PM240-2是带内置电抗器的还是不带内置电抗器的,不带内置电抗器的是否配置了电抗器?

第三,多轴应用是否有共母线?要知道新版的PM240-2不支持共母线应用了


楼主也就坏了一台,不要轻易下结论是批次问题,而是应该认真分析故障原因,以免换上备件后再次故障造成损失。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
Zane
至圣

经验值:75765
发帖数:19245
精华帖:376
16楼    2019-07-21 16:10:07
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

 看了各位的回答真的有些无语,有人认为G120档次太高,还有人认为G120档次太低,什么才是重点?


这么大功率的驱动设计使用上不配进线电抗器,是人的档次低了!


炸机活该!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
yming
版主

经验值:126308
发帖数:21931
精华帖:822
29楼    2019-07-21 18:19:16
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

不是地线防雷的安全问题!是要确保回到变压器的中点PE!

就是说,内置滤波器的(或自己配的滤波器)都必须是安装在供电制式是三相五线制的。也不能是供电三相四线,到现场是分了个PE的那种方式。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
看雪001
至圣

经验值:19296
发帖数:2065
精华帖:72
30楼    2019-07-21 18:49:38
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

怎么没看到冷却风扇在哪里?

炸电容,无非直流母线电压过高,或者温度过高导致绝缘性能降低;看图片炸毁的电容在功率器件旁边,是否温度过高引起的呢?

大道至简,知易行难
LLLWH
奇侠

经验值:7522
发帖数:649
精华帖:33
41楼    2019-07-22 08:41:20
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

    分析的有道理,照片中炸的电容都是挨着进线电抗那一面的,在维修实践中经常会遇到PCB板上的电解电容,因为离高发热的铝散热器或大功率功率管很近,而导致电解电容炸开,或者失效。这个分析或许应该为后续的变频器内结构布局有启示。

   另外我接触的西门子外置进线电抗的温度确实都是很高,内置的温度是多高,因为散热条件不如外置的,温度不会太低。

烟民
侠圣

经验值:2306
发帖数:77
精华帖:3
57楼    2019-07-22 17:27:01
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

G120炸机没遇见过,但是遇见过MM440频繁炸机现象(只要断电几小时,变频器必然出现整流回路电容损坏现象,共10台,不定期出现损坏2-3台,用各种仪器检测‘电缆、母排电压、接地’,均未发现问题,随后更换新变频器就工作正常,如此循环几次。后来有人指出变频器可能质量存在问题,准备升级到G120,也就在这段时间里跟踪发现这一排变频器最上端的断路器的智能显示器运行指示灯闪烁,咨询过厂家不影响使用,但是还是找了一个时间将其更换掉,神奇就这么诞生了,变频器再未出现可怕的异常),最后是更换了一个抽屉式断路器就好的,故请排查一下周围主电路。

学海无涯
yming
版主

经验值:126308
发帖数:21931
精华帖:822
78楼    2019-07-27 14:14:54
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

正常情况下,前置滤波器中电容的功能就是将50Hz正弦波的电压谐波,经PE连接“短路”回变压器的中点。是一个滤波回路。

注意的是:这点恰恰也是电机电缆PE的接点(看照片)。所以,电机的、电缆屏蔽的(如果用了屏蔽电缆)载波泄漏电流,将不容易回到变压器中点,而是经滤波电容组,回到进线三相。

如果这个接点PE端没有能经可靠电缆“直通”变压器的中点,那么这个滤波器三组电容就相当于配电室的功率因数补偿电容了。


你说这个滤波电容组负荷能不大么?

而正常情况下(居民、实验室环境),进线的相线上的谐波是很有限的。所以,这个前置滤波器的主要功能是阻止变频器对电网的干扰!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Zane
至圣

经验值:75765
发帖数:19245
精华帖:376
93楼    2019-07-29 23:43:38
精华帖  主题:回复:运行中的G120炸机了

@Yimg @kdrjl


进线交流电抗器与直流电抗器其功能上还是有一定差别的,就改善功率因数的效果而言,直流电抗器的效果优于交流电抗器。

    但是交流电抗器除此之外还能

    (1)削弱冲击电流

        电源侧短暂的尖峰电压可能引起较大的冲击电流。交流电抗器将能起到缓冲作用。例如,在电源侧投入 补偿电容(用于改善功率因数)的过渡过程中,可能出现较高的尖峰电压等;

    (2)削弱三相电源电压不平衡的影响。


那么,对于已经内置直流电抗器的功率装置,再配置了三相进线电抗器会有什么负面的影响?亦或是是没

有?


还有,如果对于某一已经内置支流电抗器的功率装置FSD~FSF而言,是否可能出现电源阻抗Uk >= 1%的状况?是否还是建议使用三相进线电抗器呢?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download