        在日常的热线中,客户会提出一些需要通过实验证明的问题。这些问题往往是手册中遇不到的,但是在使用中又是经常出现的。针对这些小碎片似的知识点加以总结,积累到一段时间,会形成大量的知识点,丰富了我们的认识,积累了经验。下面就举两个小例子。

浅谈CBE20遇到的一个小问题

        问题的提出:

        设备的项目已经调试完毕,后想实现两个装置同步运行,通过CBE20 实现Sinamics Link 通讯,但是插入CBE20设置完参数后发现,电机模块内没有P8870 P8871 P8872 而CU单元内有这些参数。

<图1-1电机模块参数列表>

<图1-2 CU单元参数列表>

解决的办法:

首先保存原项目信息:

1. 点击电机原项目驱动对象的参数列表

2. 电机参数列表上方的比较按钮

3. 与出厂参数进行比较并保存比较的结果

4. 把比较的结果保存为脚本文件

<图1-3 保存驱动参数>

再将脚本文件保存为本地文件

<图1-4生成脚本文件>

断电后在原项目中插入CBE20

1. 选择原项目的CU下的配置选项

2. 配置CU并选择CBE20

3. 配置完成后保存编译项目

 <图1-5在项目中插入CBE20>

导入脚本文件

1:将原驱动删除并插入一个与其相同的驱动

2:插入脚本文件夹

3:导入之前保存的脚本文件 

<图1-6驱动项目导入>

<图1-7执行脚本文件>

编译保存占线下装,检查拓扑结构

1.检查拓扑结构与原项目是否相同,并查看P8870-P8872参数已经出现。

2.如果有类似多个驱动需要做SINAMICS LINK通讯,步骤与上相同。 

<图1-8电机模块参数列表>


浅谈拓扑结构

问题的提出:

现场设备的项目已经调试完毕,后来发现连接CU控制单元和电机模块之间的Drive-CliQ电缆连接到了X401口上,( 拓扑结构的默认标准是连接在X400接口上)。如果不想重新调试,并且还需要把Drive-CliQ电缆连接到X400这个接口上。

具体做法如下:

1. 用Starter软件连接到CU单元上把调试好的项目上传到电脑中,编译并保存,离线。

2. 把电机模块的X401口的Drive-CliQ电缆插到X400接口上。

3. 然后再离线的项目中打开拓扑结构

4. 在图2-2 中的红圈中显示的结构,电机的模块的X401连接到CU控制单元的X101口上。

5. 用鼠标点住电机模块上接口0的图标拖拽到空闲的接口图标上,如图2-4所示,这样就变成了用电机模块的接口0连接设备,然后再用鼠标点住刚才挪动的电机模块图标的接口0,拖拽到CU控制单元的接口1上。这样完成了拓扑结构的修改。

6. 编译保存拓扑结构改变好的项目,然后把项目占线下载到CU控制单元中,copy ram to rom,完成拓扑结构的接口变更。

 

 

上面列举其中的两个小例子,在我们的日常热线工作中,时常会碰到,我们不放过每一条线索,善于总结,勤于总结。丰富了自己,方面了大家。