作者 | 主题 |
---|---|
风起云 至圣 经验值:15886 发帖数:711 精华帖:113 |
楼主 2019-08-14 21:46:18
主题:变频器G系列,驱动西门子,或者第三方的伺服电机的应用 续贴 前面有个帖子讨论这个主题,现在无法跟帖了,我单独开一个聊聊最近的测试,取名 续贴 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1498968&b_id=47&s_id=108&num=18&myreply=1#anch
1,关于带西门子伺服电机 我用CU250S-S+PM240-2,带1FK7电机,测试的结果是可以使用无编码器矢量控制,但不能使用带编码器矢量控制(P1800不能等于21)。性能很好,转速很稳定,加速时间0.2S可以从0到3000rpm(无负载)。 备注:调试过程需要的电机参数准确。自动优化出来的的速度环P值较大,改小即可。
2,关于带第三方伺服电机 我在现场调试过CU250S-2+PM240-2带SEW DRL异步伺服电机,可以正常工作。 同样,调试过程略繁琐,不像普通异步电机那么顺利。 大家如果其它经验可以一起分享一下。
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|