作者 | 主题 |
---|---|
王明永 侠客 经验值:684 发帖数:198 精华帖:1 |
楼主 2019-09-07 00:42:29
主题:存放两年半S120电容激活问题
近期对120进行电容激活处理。现在100w的白炽灯都是95w的。按照手册保守起见将变频器独立出来串两个灯泡送400vac2小时,直流电压大约是420vdc.2小时候送600vAC大约685vdc..。然后通过整个逆变给一个整流柜进行充电。也是先400后600。400vac进电机端大约257vac,直流母排343vdc,600vac进电机端345vac直流母排电压也就是460vdc,灯泡分了不少的电压。这样完成是否符合要求,感觉直流母排没有达到1.33*600。心里没底。还有一个问题就是制动单元里的电容怎么激活处理,逆变充电是否要甩开制动单元。。感谢大家
Never give up
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50416 发帖数:6051 精华帖:269 |
1楼 2019-09-07 16:41:05
主题:回复:存放两年半S120电容激活问题 两年没有必要激活啊, 四年的我都直接上电了, 七八年的就是先上220再上400V,, 当然保险起见还是按照手册的规定来。
Thank you for the support.
|