技术论坛

 关于S120双轴电机模块屏蔽其中一个的问题求助

返回主题列表
作者 主题
初入江湖02
游民

经验值:121
发帖数:6
精华帖:0
楼主    2019-09-25 14:56:39
主题:关于S120双轴电机模块屏蔽其中一个的问题求助



现场设备由于改造,需要拆除一段工位,相应的其中一个伺服电机需要拆除。原配置是双轴电机单元,现在想尽可能少改动的情况下,怎么样通过starter修改参数使得拆掉的这个电机轴无效。

已PLC程序里屏蔽了OFF1和OFF3使能信号,但是在拔掉电机编码器后CU320报错31885.

求助各位!!谢谢

还是只能在拓扑结构里把对应的轴变成无效或者不存在??



小弟刚入西门子行列
zcomin
版主

经验值:15760
发帖数:4464
精华帖:147
2楼    2019-09-27 09:24:01
精华帖  主题:回复:关于S120双轴电机模块屏蔽其中一个的问题求助

是的,改P105 参数,和改这里是一样的 .