主题:G120 内建DC电抗外挂 AC电抗可行性

各位前辈好

关于G120系列内建DC电抗的PM240-2

是否可以再外加AC电抗在一次侧 ?

在不考虑成本的情况下这样子的架构是可行的吗 ?

或是因为什么因素导致不用这样子的搭配

还请各位前辈指点

感激不尽


tomato1120
游民

经验值:128
发帖数:8
精华帖:2
14楼    2020-01-16 11:40:12
精华帖  主题:回复:G120 内建DC电抗外挂 AC电抗可行性

 可以的,保留原来的电抗器可以的,但要注意新的变频器是否和原来的功率相同;

同时加了ac电抗器后总的电压降相当于变大了,比如原来只有ac电抗器,有2%,现在可能是5%了。