主题:S120参数修改

请问大家,我想在STARTER里修改电机参数,是在线修改呢,还是离线修改后在下载?哪一种改完后重新上电后数据会保存,初次接触S120,不懂的太多,请大家赐教。

Zane
至圣

经验值:75765
发帖数:19245
精华帖:376
2楼    2020-04-06 10:36:40
精华帖  主题:回复:S120参数修改

看处在调试的什么阶段的。


在装置初始化阶段,我们建议使用离线设置参数的方式,一些固定的参数,比如电机参数,IO参数,通信参数,功能参数,甚至工艺参数,均可事先离线编辑然后下载。

当然,驱动是需要优化的,优化结束后,应及时COPY RAM TO ROM ,然后UPLOAD TO PG。


优化后,比较方便的是在线修改参数进行调试,但切记,如果要保留修改后参数,仍应及时COPY RAM TO ROM ,然后UPLOAD TO PG。


新手常犯的错误就是,一,把装置上优化好的参数未上传就下载覆盖了,优化白做。二,调试好的参数未及时保存,断电后丢失,调试白做。三,装置上有新设置的参数,PG上也有新设置的参数,浆糊!四,调试紧张,过程漫长,最后忘了自己改过哪些参数了。


打开EXCEL做个随手笔记,或者使用用户自定义参数列表。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download