作者 | 主题 |
---|---|
海阔天不空 游侠 经验值:326 发帖数:53 精华帖:0 |
楼主 2020-04-06 09:45:00
主题:S120参数修改 请问大家,我想在STARTER里修改电机参数,是在线修改呢,还是离线修改后在下载?哪一种改完后重新上电后数据会保存,初次接触S120,不懂的太多,请大家赐教。 |
Zane 至圣 经验值:75765 发帖数:19245 精华帖:376 |
2楼 2020-04-06 10:36:40
主题:回复:S120参数修改 看处在调试的什么阶段的。 在装置初始化阶段,我们建议使用离线设置参数的方式,一些固定的参数,比如电机参数,IO参数,通信参数,功能参数,甚至工艺参数,均可事先离线编辑然后下载。 当然,驱动是需要优化的,优化结束后,应及时COPY RAM TO ROM ,然后UPLOAD TO PG。 优化后,比较方便的是在线修改参数进行调试,但切记,如果要保留修改后参数,仍应及时COPY RAM TO ROM ,然后UPLOAD TO PG。 新手常犯的错误就是,一,把装置上优化好的参数未上传就下载覆盖了,优化白做。二,调试好的参数未及时保存,断电后丢失,调试白做。三,装置上有新设置的参数,PG上也有新设置的参数,浆糊!四,调试紧张,过程漫长,最后忘了自己改过哪些参数了。 打开EXCEL做个随手笔记,或者使用用户自定义参数列表。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|