技术论坛

 如何借用一个现成项目的S120参数

返回主题列表
作者 主题
我心依旧0705
侠圣

经验值:3661
发帖数:322
精华帖:15
楼主    2020-05-09 00:40:27
主题:如何借用一个现成项目的S120参数 精华帖 

现在手上有个现成的S120项目,想借用它对新项目中的S120进行参数设置,因为新项目与旧项目的区别就是电机不一样,电机实现的功能是一样的,我该如何操作?因为我考虑新的电机进行识别优化后再下载时,旧项目中的相关应用参数就被覆盖掉了,还需要一个一个地重新设置,我感觉做成脚本肯定是可以的,但好像也挺费事,需要挨个找出来做成脚本,参数比较多,有没有更快捷的办法?

没动力的时候我就会想到你的笑。
梦天空
至圣

经验值:11304
发帖数:1283
精华帖:68
3楼    2020-05-09 09:51:46
精华帖  主题:回复:如何借用一个现成项目的S120参数

录入的参数基本上3部分。

一是电机参数,这部分是随着电机的型号铭牌参数变化的。

二是控制参数,主要是端子的一些设置。

三是通讯参数,是与PLC连接的参数设置。

如果是大的项目,变频器比较多。西门子工程师的标准做法是,将二和三部分参数做固定的表,STARTER里面导入即可,然后实际输入电机参数。

再做静态和动态优化即可。

STARTER里面参数都可以导入或导出的。也就是说你可以先在原变频器内导出,筛选,再导入。

下载中心中有关于这个的文档

风起云
至圣

经验值:15886
发帖数:711
精华帖:113
5楼    2020-05-20 10:17:41
精华帖  主题:回复:如何借用一个现成项目的S120参数

参考下图:




驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
yzm_cumt
至圣

经验值:18166
发帖数:2649
精华帖:14
11楼    2020-06-12 11:12:32
精华帖  主题:回复:如何借用一个现成项目的S120参数

@风起云  ,https://support.industry.siemens.com/cs/document/109434141/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8starter%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%B8%AD%E6%8F%92%E5%85%A5%E8%84%9A%E6%9C%AC?dti=0&lc=zh-CN

在论坛找到了一个文章,

如何在STARTER软件中插入脚本

,知道怎么做了,谢谢啊

sometimes you have to be your own hero!