作者 | 主题 |
---|---|
我心依旧0705 侠圣 经验值:3661 发帖数:322 精华帖:15 |
楼主 2020-05-09 00:40:27
主题:如何借用一个现成项目的S120参数 现在手上有个现成的S120项目,想借用它对新项目中的S120进行参数设置,因为新项目与旧项目的区别就是电机不一样,电机实现的功能是一样的,我该如何操作?因为我考虑新的电机进行识别优化后再下载时,旧项目中的相关应用参数就被覆盖掉了,还需要一个一个地重新设置,我感觉做成脚本肯定是可以的,但好像也挺费事,需要挨个找出来做成脚本,参数比较多,有没有更快捷的办法?
没动力的时候我就会想到你的笑。
|
梦天空 至圣 经验值:11304 发帖数:1283 精华帖:68 |
3楼 2020-05-09 09:51:46
主题:回复:如何借用一个现成项目的S120参数 录入的参数基本上3部分。 一是电机参数,这部分是随着电机的型号铭牌参数变化的。 二是控制参数,主要是端子的一些设置。 三是通讯参数,是与PLC连接的参数设置。 如果是大的项目,变频器比较多。西门子工程师的标准做法是,将二和三部分参数做固定的表,STARTER里面导入即可,然后实际输入电机参数。 再做静态和动态优化即可。 STARTER里面参数都可以导入或导出的。也就是说你可以先在原变频器内导出,筛选,再导入。 下载中心中有关于这个的文档 |
风起云 至圣 经验值:15886 发帖数:711 精华帖:113 |
5楼 2020-05-20 10:17:41
主题:回复:如何借用一个现成项目的S120参数
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
yzm_cumt 至圣 经验值:18166 发帖数:2649 精华帖:14 |
11楼 2020-06-12 11:12:32
主题:回复:如何借用一个现成项目的S120参数 在论坛找到了一个文章, 如何在STARTER软件中插入脚本 ,知道怎么做了,谢谢啊
sometimes you have to be your own hero!
|