参数列表.csv.xlsx

水平方向驱动一个设备,相邻2次运行,一次是带载的,速度稍低,越100kg。通过外部总线绝对值编码器进plc定位,偶尔有报过的现象,可能运行几百次会出现一次。


现在不确定原因是什么,提前减速,早点切换到低速运行,跑过的几率会降低,但是目前观察,其实已经有明显一段低速距离了。从曲线看,减速时母线电压是升高很多的,不知道是没有接外置制动电阻的问题,还是和超频太多有关,跑过停不住的情况也不单纯发生在带载过程。


曾经接了一个370欧姆的电阻,好像没有感觉出效果来。


我咨询到sew的一款驱动器,其技术人员的答复是:

  1.  直流侧电压超过860v后会将多余电压附加到制动电阻上;

  2. 超过970v会报警;

  3. 790v以下时,电阻上没有电压。

不知道g120这个是否也有如此明确的界限,如果参考这个的话,感觉目前也基本用不到电阻不是?!



天道酬勤
高山孤影
至圣

经验值:35141
发帖数:3236
精华帖:96
4楼    2020-07-25 19:18:32
精华帖  主题:回复:这台G12C是否需要配置制动电阻呢

负载重?那得用矢量模式了?有一次我遇到的是转速不稳,带压延辊的,查了一下是V/F模式,改成矢量就好了。