作者 | 主题 |
---|---|
Haohaobb 至圣 经验值:15849 发帖数:1645 精华帖:39 |
楼主 2020-07-25 10:58:36
主题:这台G12C是否需要配置制动电阻呢 水平方向驱动一个设备,相邻2次运行,一次是带载的,速度稍低,越100kg。通过外部总线绝对值编码器进plc定位,偶尔有报过的现象,可能运行几百次会出现一次。 现在不确定原因是什么,提前减速,早点切换到低速运行,跑过的几率会降低,但是目前观察,其实已经有明显一段低速距离了。从曲线看,减速时母线电压是升高很多的,不知道是没有接外置制动电阻的问题,还是和超频太多有关,跑过停不住的情况也不单纯发生在带载过程。 曾经接了一个370欧姆的电阻,好像没有感觉出效果来。 我咨询到sew的一款驱动器,其技术人员的答复是:
不知道g120这个是否也有如此明确的界限,如果参考这个的话,感觉目前也基本用不到电阻不是?!
天道酬勤
|
高山孤影 至圣 经验值:35141 发帖数:3236 精华帖:96 |
4楼 2020-07-25 19:18:32
主题:回复:这台G12C是否需要配置制动电阻呢 负载重?那得用矢量模式了?有一次我遇到的是转速不稳,带压延辊的,查了一下是V/F模式,改成矢量就好了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|