作者 | 主题 |
---|---|
雨天2014 侠客 经验值:825 发帖数:60 精华帖:2 |
楼主 2020-08-11 17:54:00
主题:仿真功能自动激活引起的设备故障 凌晨4点,接到同事电话,说有台切边线的开卷小车不会动,已经修了3个小时了,目前还没有头绪,只好去现场看看啥情况。 到达现场后,先向同事了解了一下出现的问题及维修的经过 12:10左右,卷取小车不会动,从画面,S120来看,状态都正常,没有出现任何故障,常见的联锁条件都达到了,但是还是不会动,发出指令后,画面上速度反馈和电流都正常,但实际上位置没有变化。于是把设备总电源重启了下,卷取正常了,但是开卷小车和别外两个设备不会动了,发出指令后,画面上速度反馈和电流都正常,但实际上位置没有变化。 我于是很怀疑,电机没有动,怎么可能会有电流和转速呢,难道画面做的有问题,但是一直没发现?于是重新测试了一下,的确是画面有问题。 检查电机和抱闸线路,没有问题。 好吧,只好把starter打开看看能不能看出什么问题吧,翻到控制字那里,突然发现PLC远程控制位是灰色的,这就奇怪了,通讯出现问题了。硬件的通讯灯什么的都是正常的。 难道S120的参数在电源重启的时候丢了?(以前发生过断电丢参数的情况),把以前的备份拿出来,下载进去,仍旧不行 翻PLC程序吧,因为是老外的设备,都是封装好的块,翻起来有点吃力。。。翻到通讯的块时,发现通讯地址前面有个常闭的simon是断开的,不管怎么说,大概有点方向了,看一下这个simon来自哪里, a m24.2 = XX SIMON =YY SIMON =ZZ SIMON =AA SIMON =BB SIMON 等等很多个 但是m24.2没有接通,看了下面的点,有3个为1,程序所在的块也没有调用,在强制表里把3个置1的改为0,设备正常了。 产生的问题
|