技术论坛

 S120如何直接读取位置环编码器值

返回主题列表
作者 主题
大道漫漫 吾将求索
游民

经验值:77
发帖数:5
精华帖:0
楼主    2020-12-12 10:32:08
主题:S120如何直接读取位置环编码器值

S120矢量控制  P1300=21 速度编码器为增量型直接接在电机模块的SUB-D接口上,位置编码器为绝对值型通过SM30模块读取,starter中只组了速度环,想直接从变频器中把位置编码器直接读取到PLC,然后用FB285进行速度给定,组态方式如图,请问这种方式是否可行,然后为什么R482中读不到位置数据,谢谢大侠们





风起云
至圣

经验值:15912
发帖数:711
精华帖:113
7楼    2020-12-20 17:36:55
精华帖  主题:回复:S120如何直接读取位置环编码器值

要读出来两个编码器并传到PLC,没有问题。一方面要配置两个编码器,

 

二要把报文配置为报文4。

 

但是S120本身就具备定位控制功能,弃之不用而用PLC来实现定位控制,技术上并非不可行。只是这样既浪费了驱动器的功能,又增加了PLC的负担。不推荐这种方案。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。