最近给一个项目增加SINAMICS LINK通讯的时候,发现几台变频器(CU320-2PN)增加CBE20后,所有指示灯都正常绿色,却一直没有数据收发。后来通过脚本解决了问题,也正好看到下面链接的贴子,如下:


【周三技术工坊】热线中的技术小结,这个链接:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1578503&b_id=140&s_id=0&postType=0&onlyLZ=0&pageIndex=1


因为上述帖子已被锁定无法回复,所以新开这个帖子:


给老项目增加CBE20后,首先应该把这个CU以及该CU下的所有驱动对象(CU的Drive-Cliqi直接或间接的Drive object)都添加上CBE20功能。要不然在这些DO里是不出现p8870 ~ p8872的参数的,即使重新编译项目也没用。

上述帖子提供了一个思路,就是重新从CU就开始把CBE20组态进去,再配置后续的DO就不用单独组态CBE功能了。但是对于老项目就方法复杂了,容易出错。


我的方法更为简单:

给这些CU和DO都增加上脚本:Functionmodules(31) = True

离线状态下运行脚本后,p8870 ~ p8872这些参数就出来了。