作者 | 主题 |
---|---|
yang1995 游民 经验值:111 发帖数:5 精华帖:0 |
楼主 2021-04-13 01:15:45
主题:S120 F30001 请问大家有没有遇到过F30001, 挤出机发生速度下降50ms之后恢复,电机电流上升,上升过大时报F30001故障, 在F30001之前发生 A30031,30032,30033,7400. 。 从图中能看出是干扰吗? 接地问题,smc30, 编码器? 请有经验的朋友给些宝贵意见,谢谢。 BLM供电,一个cu控制三台电机模块都是vector(10多年前的设备),只有这一台有问题。 半年前换过编码器和电机模块。检查smc30,cu,编码器电缆屏蔽都已接地。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:50616 发帖数:6051 精华帖:269 |
4楼 2021-04-13 14:46:00
主题:回复:S120 F30001 钳形表测一下啊,实际电流到底多大,不是很准确但也差不多,看参数也能看出来, 那就先自己看看文档吧 如何处理MM4系列变频器的F0001故障
Thank you for the support.
|
LLLWH 奇侠 经验值:7524 发帖数:649 精华帖:33 |
7楼 2021-04-13 16:29:04