主题:S120 F30001

      请问大家有没有遇到过F30001, 挤出机发生速度下降50ms之后恢复,电机电流上升,上升过大时报F30001故障, 在F30001之前发生 A30031,30032,30033,7400. 。

      从图中能看出是干扰吗? 接地问题,smc30, 编码器? 请有经验的朋友给些宝贵意见,谢谢。


      BLM供电,一个cu控制三台电机模块都是vector(10多年前的设备),只有这一台有问题。

      半年前换过编码器和电机模块。检查smc30,cu,编码器电缆屏蔽都已接地。



北雪雪纷飞
版主

经验值:50616
发帖数:6051
精华帖:269
4楼    2021-04-13 14:46:00
精华帖  主题:回复:S120 F30001

钳形表测一下啊,实际电流到底多大,不是很准确但也差不多,看参数也能看出来,

那就先自己看看文档吧

如何处理MM4系列变频器的F0001故障

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109482408/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%A4%84%E7%90%86mm4%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%E7%9A%84f0001%E6%95%85%E9%9A%9C?dti=0&lc=zh-CN


Thank you for the support.
LLLWH
奇侠

经验值:7524
发帖数:649
精华帖:33
7楼    2021-04-13 16:29:04
精华帖  主题:回复:S120 F30001

     F30001就是变频器输出电流过大的报警,之前的A30031  A30032   A30033,已经警告提示负载电流过大。

输出用真有效值钳流表,监控输出电流,如果是真的过大,你就要检查负载和工艺了。

如果实际电流不大,出现F30001   并关联出A30031  A30032 A30033.说明三相电流平衡。

可在空转时观察变频器输出实际电流参数值,和钳流表大概对一下,如果偏差不大。十有八九变频器没有问题。