    最近调试一个项目,是S7-1500加触摸屏TP1500 COMFORT加变频器G120C PN。由于硬件原因只能用博图了。对博图我是一百个“鄙视”,被逼无奈才用它。由于不配AO,触摸屏给定只能走通讯了。对于调试变频器G120C或西门子变频器我是深有体会的,从几千个参数中找出几十个调适合了应用场景我是晕着头进去蒙着B出来,虽然调成功了但以后使用中出现问题被客户电话追询时也是回答不利索,人到现场回忆回忆可能还搞得出来。这里又走PN通讯深感压力山大,临上现场前隔夜连夜看资料找视频到凌晨一两点。找资料时发现只要和PN通讯搭点边的通通下载。用眼扫资料(含论坛、找答案、视频、同事的同类工程)的时候看到Startdrive的介绍,查查自己的文件夹里也又躺了将近3年的V16版。也不是很清楚它有什么用,管他呢先装上再说。今天上项目现场一用Startdrive顿时把我惊呆了,我准备用三天三夜搞定的通讯居然不到一上午就有眉目了。关键bop面板的按键都没怎么按,以往差不多是要按到锅贴键“失灵”的。为了找某个参数往往不是冲过头就是迟迟达不到,而Startdrive里给你安排的清清楚楚,调试面板可以让你提前验证验证效果。由于Startdrive里弄得很清楚资料都懒得细看了。把报文了的所有数据定义都工工整整的转化到I区和Q区,结合面板调试看数据的状态变化。差不多明白了I区的意义后对着Q区的数据东修改西修改折腾了两个小时始终达不到面板调试通讯启停变频器的效果,但设定值给定是看到效果了。如果这个效果看不到我估计得从HSP模式转战GSD模式了,但又舍不得Startdrive的调整变频器参数功能。抽颗烟定定神,是该重新翻资料的时候了。无意中看到一条通讯启停不是按位操作而是应按字操作。47E停47F启,隐约觉得有门,一试果真如此。拨开云雾见青天,细节再来,大方向是可以了。今天任务算超额完成了也不贪心,下班前还剩点时间顺便试一下触摸屏和PLC的通讯。以前都习惯用软件分开做也觉得并不多少不方便,如今集成一起连个变量都是粉红的不能编译通过,那是以前不曾有过的,都是按以前套路弄弄的也没觉得哪里不妥,也把听到的HMI中不用刻意建变量直接访问PLC变量实践了,实践失败。按照以往都是屡败屡站,搞不定不下班。今天估计哪里没弄对算了离开这个只有2G的世界回宾馆上4G网找找缺漏吧。把视频中心的相关视频学习一下应该是少建了一个HMI链接。脱机试一下果然变量不再粉红可以编译通过了。今天的什么镜像文件不匹配好像限制下载,刚刚改了一下项目的版本不知明天如何。说道更新OS又是一段尘封的故事,不知现在的会不会更人性化一点。

      就今天的经历彻底扭转了我对博图的感官,以前体会不到它的精妙死守着能用STEP7能搞定的项目打死不用博图。项目中遇到瓶颈时不妨回头再翻翻资料,也许打死拦路虎的哨棍就藏在不经意的一两句话中。用西门子的产品一定要用好西门子技术网站,它不一定能给你直接的答案,但它片言只语真的可以启发你的思路。在做这个项目前两三天我就隐隐约约觉得一定要把丢了三年的论坛密码找回来,要不然可能现在还工地上按BOP面上面的锅贴按键呢,哪能洗好澡在房间了码字呢。