技术论坛

 请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题?

返回主题列表
作者 主题
yh2000
侠圣

经验值:4296
发帖数:479
精华帖:6
楼主    2021-09-28 09:32:54
主题:请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题?

请教,CU240E-2PN是远程控制,当DI0有+24V时,DO0点常开点19/20导通。

问题1 :如果DO0点输出继电器坏了,图片中DO0点常开点19/20可显示导通。?

问题2:如果DO0点输出继电器坏了,如何设置用DO2点代替DO0?


(CU没备用,如果有,问题1我就实验了))


yming
版主

经验值:126308
发帖数:21931
精华帖:822
3楼    2021-09-28 11:28:09
精华帖  主题:回复:请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题?

是可以改的。把DO.0和DO.2的源对调一下就行了。(如果DO.2没用)

远程控制变频器CU的IO完全没问题。因为PN/DP变频器上的IO本来就是远程IO。我就经常这么用。你把传感器接到变频器的AI上,远程PLC一样可以读出来。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
7楼    2021-10-01 13:55:04
精华帖  主题:回复:请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题?

D7EH是十六进制的你把它转换成二进制对应下面的位

Thank you for the support.