作者 | 主题 |
---|---|
yh2000 侠圣 经验值:4296 发帖数:479 精华帖:6 |
楼主 2021-09-28 09:32:54
主题:请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题? 请教,CU240E-2PN是远程控制,当DI0有+24V时,DO0点常开点19/20导通。 问题1 :如果DO0点输出继电器坏了,图片中DO0点常开点19/20可显示导通。? 问题2:如果DO0点输出继电器坏了,如何设置用DO2点代替DO0? (CU没备用,如果有,问题1我就实验了)) |
yming 版主 经验值:126308 发帖数:21931 精华帖:822 |
3楼 2021-09-28 11:28:09
主题:回复:请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题? 是可以改的。把DO.0和DO.2的源对调一下就行了。(如果DO.2没用) 远程控制变频器CU的IO完全没问题。因为PN/DP变频器上的IO本来就是远程IO。我就经常这么用。你把传感器接到变频器的AI上,远程PLC一样可以读出来。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50309 发帖数:6037 精华帖:268 |
7楼 2021-10-01 13:55:04
主题:回复:请教CU240E-2PN输出端点DO两个问题? D7EH是十六进制的你把它转换成二进制对应下面的位
Thank you for the support.
|