烧结主抽风机,采用同步电机驱动,电机功率4000KW,额定电流266A,额定电压10KV。原系统采用高压软起动启动,效果不好,启动电流最大1200A,额定的4.5倍,多次烧坏阻尼环,更换电机需要较长时间,对生产造成较大影响。

现改为变频软起动,变频器功率2000KW,西门子GH180系列,由于电网电压较高,能达到10.8KV,需要选择每相8功率单元型号(最大输出能达到11KV)。变频启动过程中最大电流不到120A,电机启动平稳无冲击,效果相当好。

变频器启动时电机即通入励磁电流,然后斜坡加速到电网频率,再将变频器输出调节到和电网同相位(大约需要60-90秒,每次启动不一样,下图中电流75-76A阶段即为调相阶段),接着旁路柜合闸,切换到工频运行后变频器停车。整个启动过程大约150-180秒。


由于产量较高,平时风机风门基本全开状态,又考虑到现场场地较小,因此变频器只做软起动用。静叶可调的轴流风机,例如高炉鼓风机,只做启动用的变频器功率选择30%电机功率即可,但离心风机选择30%偏小,为确保能解决之前的启动隐患,还考虑到和其他系统的备件通用等因素,因此变频器选择了50%电机功率。