作者 | 主题 |
---|---|
will666 奇侠 经验值:8840 发帖数:1997 精华帖:12 |
楼主 2022-03-25 16:13:10
主题:V20变频器远程控制切换功能设置清单 我们常用的变频控制有就地和远程两种模式,就地模式下通过电气柜按钮控制变频器启停,通过变频器面板调节频率;远程模式下通过PLC的DO输出控制变频器启停,通过AO输出调节频率。西门子V20变频器没有这种模式的宏,需要自己设置,并且需要设置的参数还非常多,今天研究了大半天终于实现了,现将设置清单分享给大家供参考。 设计接线方式如下: DI1:启动/停止控制输入 DI2:远程/就地切换输入 DO1:运行反馈 DO2:故障反馈 AI2:远程频率给定(4~20mA) AO1:频率反馈(4~20mA) 控制要求如下: 就地控制:DI1控制变频启停,BOP面板给定频率 远程控制:DI1控制变频启停,AI1给定频率 需要设置的参数如下:
污水处理自控工程师,简称污师。
|