作者 | 主题 |
---|---|
yibobest 游士 经验值:222 发帖数:36 精华帖:1 |
楼主 2018-02-07 17:42:10
主题:C/S架构的WINCC客户机不在一个网段是否是连机? 我有一台客户机IP:10.10.0.122,服务器在10.10.88.12,我用的C/S架构,在同一网内可以使用,可是不在同一网段能坐共享文件里安装文件,就是连不上服务器,无法更新,请高手指点。
共享是一种学习,共享是个人的进步和大家的进步
|
yibobest 游士 经验值:222 发帖数:36 精华帖:1 |
2楼 2018-02-26 23:48:35
主题:回复:C/S架构的WINCC客户机不在一个网段是否是连机? 谢谢,已经实现了,在我的电脑下面,Simatic Shell System Folder文件夹下打开,然后打开Simatic shell右键鼠标设置里,在MuLTICAST Proxy里加入别一个网段的电脑IP,确定后就会显示出那个网段所有的西门子设备,很爽!
共享是一种学习,共享是个人的进步和大家的进步
|
YY.D 侠圣 经验值:2042 发帖数:237 精华帖:1 |
4楼 2018-02-27 08:10:47
主题:回复:C/S架构的WINCC客户机不在一个网段是否是连机? 要确保2个子网内的客户端服务器能互相ping通 不在同一个网段要通过simatic shell设置代理服务器 TTL |