楼主 2018-02-17 00:00:13
主题:WinccV7.3使用总结-赵根海 1、添加驱动程序,一个驱动只能添加一次; 由于仿真程序在S7-400编写的,故选择SIMATIC S7 Protocol Suit; 2、变量管理 类似Excel表格,添加变量特别方便; 变量和V6.2不同,输入输出是Ix.x和Q.x.x了,不再是E和A了;对于模拟量变量的线性标定功能很好用;AS代表PLC,OS代表WINCC;下图表示把PLC 0-1000之间的值转换为0-100之间的值; 变量的导入和导出很好用 红色变量就是建立的外部变量; 3、通讯参数设置 系统参数-单元-逻辑设备名称 选择PLCSIM.TCPIP.1,仿真PLC程序; 连接参数-IP地址,设定和CP443IP一致;机架号、槽号和PLC硬件组态一致; 4、画面编辑 需要注意的是V7.3引入了全局色彩方案,发现无法更改某些属性时,全局色彩方案选择否; 在线趋势控件主要是选择好变量和趋势名称;重要的是在线趋势控件变量要添加到变量记录里; 变量记录注意下开关量(每次变化记录)和模拟量(周期性连续记录,采样周期500MS)的区别; 报警控件 1)PLC程序 2)WinCC建立变量 添加到变量记录、报警记录 主要设置消息变量、消息文本; 添加报警控件; 计算机属性-启动选项设置,把报警记录、变量记录、图形运行系统打勾; 打勾禁用Windows快捷键; 5、连接状态查看 1)通道诊断 红叉代表没有通讯上; 绿色对勾代表已连接通讯上; 2)变量管理 3)看画面状态(不靠谱) IO域、棒图显示黄色叹号表示没有连接上(开关量的状态好像看不出来);IO域、棒图有数值表示连接上了; 4)驱动连接状态查看 6、交叉引用 7、梯形图效果 主要涉及组的合并和颜色设置; 8、运行效果 |