技术论坛

 WinccV7.3使用总结-赵根海

返回主题列表
作者 主题
zgh2292006
奇侠

经验值:9633
发帖数:1041
精华帖:25
楼主    2018-02-17 00:00:13
主题:WinccV7.3使用总结-赵根海 精华帖 

1、添加驱动程序,一个驱动只能添加一次;


由于仿真程序在S7-400编写的,故选择SIMATIC S7 Protocol Suit;

2、变量管理

类似Excel表格,添加变量特别方便;

变量和V6.2不同,输入输出是Ix.x和Q.x.x了,不再是E和A了;对于模拟量变量的线性标定功能很好用;AS代表PLC,OS代表WINCC;下图表示把PLC 0-1000之间的值转换为0-100之间的值;

变量的导入和导出很好用


红色变量就是建立的外部变量;


3、通讯参数设置


系统参数-单元-逻辑设备名称 选择PLCSIM.TCPIP.1,仿真PLC程序;


连接参数-IP地址,设定和CP443IP一致;机架号、槽号和PLC硬件组态一致;


4、画面编辑


需要注意的是V7.3引入了全局色彩方案,发现无法更改某些属性时,全局色彩方案选择否;


在线趋势控件主要是选择好变量和趋势名称;重要的是在线趋势控件变量要添加到变量记录里;

变量记录注意下开关量(每次变化记录)和模拟量(周期性连续记录,采样周期500MS)的区别;


报警控件

1)PLC程序


2)WinCC建立变量 添加到变量记录、报警记录


主要设置消息变量、消息文本;

添加报警控件;


计算机属性-启动选项设置,把报警记录、变量记录、图形运行系统打勾;


打勾禁用Windows快捷键;


5、连接状态查看

1)通道诊断

红叉代表没有通讯上;

绿色对勾代表已连接通讯上;

2)变量管理



3)看画面状态(不靠谱)


IO域、棒图显示黄色叹号表示没有连接上(开关量的状态好像看不出来);IO域、棒图有数值表示连接上了;


4)驱动连接状态查看


6、交叉引用


7、梯形图效果


主要涉及组的合并和颜色设置;

8、运行效果



您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。