主题:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海 昨天同事说2250加热炉主控室的一个操作工电脑WinCC项目画面没有数据显示,但是其他画面有数据显示; 可能的原因有: 1、PLC程序是老程序,WinCC画面是新画面;WinCC没有数据显示的画面链接变量PLC程序没有;检查完没有问题; 2、以太网网线线路不通;打开运行对话框ping 100.100.100.51(有问题电脑的IP地址,没有问题,有数据接收); 3、通讯参数设置错误或者被修改; 1)选中TCP/IP右键选择“系统参数”-“单元”下的“逻辑设备名称”,检查为本机电脑实际网卡; 因为别的画面有数据显示,此项设置应该没问题; 2)检查连接IP地址及通讯参数设置,没有问题; 4、没有安装Simatic Net软件; 利用WinCC通道诊断查看,发现无数据显示的连接有红叉,错误代码为4104; 查看错误代码4104没有找出原因,上网查百度说是缺少Simatic net软件,安装完显示正常; 网上资料截图如下; |