主题:TIA中在线修改型号参数 项目在运行过程中,在过程控制过程中,客户可能会修改配方的名称,在汽车生产过程中也可能会修改车型名称。修改方法: 1、TIA中插入wincc RT professional 2、新建画面插入一个组合组合框和一个io域,io域输入要修改成的字符串,组合框为要改的配方或者车型的内容。定义wincc内部变量,保存输入的字符串。组合框设置为100行(根据你的实际需要可以更多或者更少一些)。 3、编写vbs脚本: Sub VBFunction_1() '提示: ' 1. 使用 <CTRL+SPACE> 或 <CTRL+I> 快捷键打开含所有对象和函数的列表 ' 2. 使用 HMI Runtime 对象写入代码。 ' 示例:HmiRuntime.Screens("Screen_1")。 ' 3. 使用 <CTRL+J> 快捷键创建对象引用。 '从此位置起写入代码: HMIRuntime.Screens("画面_1").ScreenItems("组合框_1").SelectedText=HMIRuntime.Tags("HMI_Tag_2").Read End Sub 4、画面添加按钮调用3的脚本。 5、运行后在io域输入你的文本回车,然后选择组合框中需要修改的行,点击按钮。