作者 | 主题 |
---|---|
一串奇怪的数字 侠士 经验值:1325 发帖数:114 精华帖:4 |
楼主 2019-12-27 16:36:05
主题:HMI如何实现更快的数据记录采集方式 正常情况下我们采用数据记录最快的频率是1s 但是我们知道触摸屏刷新变量最快实际可以做到100ms 那么理论上数据记录也可以做到100ms 方法如下 先将数据记录的采集方式改成必要时 再新建一个变量采用100ms连续刷新的方式,PLC对该变量每个扫描周期累计1, 通过该变量的值更改事件来记录我们需要记录我们的数据。 最后测试实际采集的数据 可以发现在1s内实际采集了10次数据。 当然更快的采集方式就需要先将数据记录在PLC,然后PLC定期将数据上传给HMI或者PC。
人生没有边界,一切皆有可能。
|