技术论坛

 HMI如何实现更快的数据记录采集方式

返回主题列表
作者 主题
一串奇怪的数字
侠士

经验值:1325
发帖数:114
精华帖:4
楼主    2019-12-27 16:36:05
主题:HMI如何实现更快的数据记录采集方式

正常情况下我们采用数据记录最快的频率是1s

但是我们知道触摸屏刷新变量最快实际可以做到100ms

那么理论上数据记录也可以做到100ms

方法如下

先将数据记录的采集方式改成必要时

再新建一个变量采用100ms连续刷新的方式,PLC对该变量每个扫描周期累计1,

通过该变量的值更改事件来记录我们需要记录我们的数据。



最后测试实际采集的数据

可以发现在1s内实际采集了10次数据。
实现了快速记录的需求。

当然更快的采集方式就需要先将数据记录在PLC,然后PLC定期将数据上传给HMI或者PC。



人生没有边界,一切皆有可能。