主题:精致面板 如何将数据记录存储到网络驱动器中

最近有个项目,客户需要将触摸屏上的数据记录保存到网络硬盘中。

查询了相关资料只说支持,并无相关的操作手册。


关键点1: 如何访问网络驱动器

基本思路,需要共享一个文件夹,将读写的权限分配给GUSET 用户

启用GUEST账号


允许GUEST网络访问


先用PC测试一下,是否能访问该共享文件,首先要确保PC能正常访问。


关键点2: 触摸屏如何访问共享文件夹

由于西门子触摸屏采用的是WINCE的系统,所以必须采用WINCE的方式访问。

首先需要测试

只能通过名称访问,并且子目录需要采用 双  \分割 而不是 单


最后触摸屏通过脚本

CloseAllLogs   //先关闭日志

ArchiveLogFile hmiDataLog, "数据记录", "mypc est", hmiCopy //将日志复制到网路驱动器。

实现将本地数据记录到网路驱动