技术论坛

 分享 OP15 和 OP17-DP进入传送界面

返回主题列表
作者 主题
mengquanshui
至圣

经验值:11233
发帖数:3296
精华帖:4
楼主    2020-08-13 14:10:05
主题:分享 OP15 和 OP17-DP进入传送界面 精华帖 

         国内现在进口的老设备还是很多的,上周遇到一个工控兄弟问如何给现场 OP17 DP 屏下载程序,今天阿水分享一下,最好二人操作,一人先将屏断电,一人按住 屏 右侧的 ESC+上箭头  的二个组合键,然后另一人重新给屏上 24VDC 电源,过几秒会自动进入传送界面。

      OP17 屏使用的是 PROTOOL 软件 ,有需要软件 ,可某宝找 乐水工控生活,打开 PROTOOL 软件,点击程序编译一下就可以下载。

      PROTOOL 对 OP17 屏使用最多的电缆有一根RS232电缆,最好是笔记本自带的9针串口,USB 转换的有时会不稳定 ,OP屏端的是15针, 

  9针就是3——3

               4——2

               12—–5

               9针一侧1、4、6短接,7、8短接。

喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!