技术论坛

 TP屏数据记录测试(看过的人再来看下16-19楼,有修改)

返回主题列表
作者 主题

新手

经验值:
发帖数:
精华帖:3
楼主    2021-05-18 08:46:12
主题:TP屏数据记录测试(看过的人再来看下16-19楼,有修改) 精华帖 

昨天闲来无事,刚好有朋友问我,精智屏能记录多少个数据。那个“每个记录的数据记录数”到底是个啥玩意。把我问懵了,我也只是小用用,没有深究过。反正没事情,就做了个测试

组态:博途V16+TP700精智屏。V16版本

1:新建变量,有点意外,TP700能创建总计8192个变量,编译没报错。


如果创建第8193个变量,就会报错了。没想到TP屏这么厉害。


2:创建数据记录。

名称”就不修改了。

存储位置”选择“CSV文件(ASCII)”。不知道为啥叫存储位置,很奇怪。

每个记录的数据记录数”选择的最大值:500000

路径”选择的USB。

记录方法”选择的循环记录


3:“记录变量”。通过拖拽的方式,把变量表里面的5000个数据,拖放到记录变量里面,让它记录5000个变量的数据。

采集模式“选择循环。

记录周期“选择1S。


4:仿真运行。会得到一个CSV文件。最后发现,它不会超过30MB,数据量超过50万条之后,会把最早的数据进行删除,从而把新数据写进去。


实际上把最后的数据导入到excel之后也发现,发现总数不会超过设定的50万条。



5:如果把”每个记录的数据记录数“改成5万,那么最终就是数据不会超过5万个。


导入CSV之后发现,数据4万多


最终的结果就是:”每个记录的数据记录数“是这个数据记录的总数,也就是这5000个变量,总共占有50万个数据记录


又做了个测试。创建第二个数据记录,把另外3191个变量放进去记录。

得出结果:两个文件都能记录50万条。

数据记录1和2之间,互不干扰。大家独立


结论:数据记录1,记录5000个变量,这5000个变量共享50万个条目数。

          数据记录2,记录3191个变量,这3191个变量共享50万个条目数。

也就是说想要多记录变量,那就把数据记录多创建几个,变量分开点就好。




新手

经验值:
发帖数:
精华帖:3
19楼    2021-05-20 20:36:12
精华帖  主题:回复:TP屏数据记录测试

不打算再测试了。毕竟还有事情要做

结论:记录周期调长之后,可以有效改善“数据溢出”问题。

          记录800个数据,1秒记录周期还是会报“数据溢出问题”,改成5秒之后,10分钟之内没出现这个问题。由此可证明上面的结论是正确的。


当然,还是那句话。。。没多少人会拿着HMI记录这么多数据吧。。。总数还是50万个。不变。


另:TP700支持32G SD卡。。。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示