技术论坛

 组态工艺轴导致博图报错注意事项

返回主题列表
作者 主题
Jimmy&H
侠士

经验值:1371
发帖数:144
精华帖:0
楼主    2019-04-30 11:03:57
主题:组态工艺轴导致博图报错注意事项


前几天发了一个帖子《组态工艺轴把自己给坑了》http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555473&b_id=50&s_id=0&r_id=1555473&c_floor=%E6%A5%BC%E4%B8%BB#quote

后面组态过程中发现:1214CPU的4组脉冲输出默认是配好的例如:Puls_4,脉冲是Q0.6,方向是Q0.7,因为Puls_3和Puls_4是20KHZ的,而Puls_1和Puls_2是100kHZ的,它们的输出速度是不一样的,而我是要4个轴的输出速度统一,不能使用默认的,因此需要把脉冲输出的放到Q0.0--Q0.3,方向放到Q0.4--Q0.7去,实际组态是这样的:


这是修改好的,在组态剩下的轴时发现一旦需要修改点位,如果点击了地址显示栏,博图分分钟就挂掉,挂了好几次才发现不能直接去修改点



只能是在《脉冲输出的符号输出地址》栏修改才行:


博图挂了好几次都快怀疑人生了。



   后来想了一下,不能直接去选择IO点是应为我已经在PLC变量中建好了IO的符号地址,在组态工艺轴的过程中默认会先把该路脉冲的点位自己对应起来,而我又直接修改了IO点地址,导致IO点的绝对地址和IO的符号地址对应不上才导致的博图报错闪退。

  这算是自己给自己挖了一个坑,自己跳下去,然后爬起来在把坑填上。以后路过看到被挖过,记得想起这个坑,不要再挖一次了。


自己战胜自己
您收到0封站内信:
×
×
信息提示