很少用485通信,这次正好有个CB1241(固件1.0)顺便就做了个实验,本来挺简单个实验,也花了我不少时间,现在对一下总结一下:

  1. 刚开始,利用modbus-comm-load和modbus-master指令,以触发,就系统错误8281错误,在线诊断显示“CPU 临时错误:FB 641 中的区域长度错误”,也不知道是什么,想着原因可能是固件版本太低了,就改用mb-comm-load和mb-master指令。

  2. 发现系统不报错了,说明这个指令是没有问题,刚才确实是cb1241版本过低。但是CB板上的两个指示灯同时闪烁,也都不到数据。

  3. 也不知道什么问题,先把线改改吧,可能是线接错了,就吧CB帮上的T/RA接去设备的B端,CB板上的T/RB接去设备的A端,测试ok,两个信号灯交替闪亮。能了半天西门子这个板的接线和我们常理解的A端和B端不同。正好相反。

  4. 这个真不容易察觉到。再次提醒广大第一次用这个板的同志们。