楼主    2019-09-18 15:37:20
主题:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了

一个简单的cm1241的485模块,做从站,硬件配置如下,几乎都是默认的:


PLC调用modbus从站库,如下

本来有一个485通讯板来着,除了硬件标识符以外,其他都一样,通讯正常,这回换成模块,结果还通讯不上了,用串口助手也没有任何反应。大家帮我分析分析。


小心驶得万年船
沙鲁
侠圣

经验值:3563
发帖数:1243
精华帖:2
4楼    2019-09-19 09:44:28
精华帖  主题:回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了

我结贴了,问题找到了,原因我也是无语了,描述一下排查过程。

从新拿了一个CPU(我都怀疑到CPU了),连接串口模块,还是不行。冷静的想了想,为什么通讯板可以,两个通讯模块都不可以那。

①首先排除了程序;

②再排除了通讯端口的配置;

③总结一下问题情况,发现即使不回复,起码发送灯应该亮吧,结果是没有一个灯亮的,拿到模块没接收到?硬件链路的问题?

不能是我两个DP插头有问题吧(以前从来没这么想过,还有一个是新的那),又找了一个死头的串口线,接上一测,通讯正常了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

已经没有任何心思再去测为什么两个DP头有问题了。提起精神干点别的吧。收工。

小心驶得万年船