技术论坛

 0-10V模拟量接入遇到了奇怪的问题,是传感器的输出阻抗不匹配吗?求解惑

返回主题列表
作者 主题
ZXC2011
侠圣

经验值:3140
发帖数:513
精华帖:9
楼主    2019-12-23 17:49:55
主题:0-10V模拟量接入遇到了奇怪的问题,是传感器的输出阻抗不匹配吗?求解惑

零点漂移的问题。

项目有大几十个压力传感器,施耐德的。接入现场仪表,惊了,几十套仪表都有零点飘逸,满量程25Mpa,零点在0.0-1.0之间,大部分在0.3/0.4差不多。

找原因:

压力传感器的信号输出线,悬空下测得与信号地之间无电压,此时仪表度数也是零,但是一旦接入仪表,就会有一个0.几V的电压,仪表也有度数。

拿了个零点偏差是0.7Mpa的传感器,试着直接接入1200本体的模拟量通道,量程25MPa,有个0.1差不多的度数,算凑合吧。

仪表方面,我至少试过4种别的传感器,danfoss的压力,smc的真空,ifm的激光测距,最后还借了个信号发生器去测仪表,证明仪表也无问题。就是手头的施耐德的压力传感器零点偏的厉害。


啥原因?想来想去是这个施耐德的压力传感器0-10V的输出阻抗太高?仪表带不动吗?模拟量打交道这么多年,4-20ma带不动,满量程不到20ma遇到过,0-10V的还是头一次,请高手解惑

yming
至圣

经验值:127290
发帖数:21997
精华帖:825
4楼    2019-12-23 20:00:53
精华帖  主题:回复:0-10V模拟量接入遇到了奇怪的问题,是传感器的输出阻抗不匹配吗?求解惑

电压模拟信号就是这样子的。PLC侧0-10V模拟量输入阻抗比较大。

首先,给传感器电压输出的电源,尽量要和PLC同一电源。而且不要让模拟量输入端的0V线路有供电电流,只有测量电流。避免传感器用电的波动,体现在0V回路中。

其次,对于电压信号,使用双绞线传输。避免感应电压耦合在线路上。

屏蔽层可以在PLC模块处和0V一同接入,成为单端接地。如果传感器侧与PLC已经完成等电势连接。则可以两端接地。(就是确保屏蔽层没有感应电流。)


所以,通常都不买电压输出型传感器,而是使用0(4)- 20mA电流传感器,在0-10V电压模块输入端并联个小电阻250-500欧,然后在程序中校正到需要的零点和满度。这样做简单,可靠。只要共模干扰未达到模块极限(30V?),测量就没问题。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。