主题:关于1200无法通讯连接上的一个案例

前段时间有一台1200plc报错不能开机,用电脑监控始终通讯不上,后来连接旁边一台同样的设备搜索到了报错那台的1200,发现原来是电源故障,后检测24v开关电源电压不够,更换后就可以正常连接了。特分享这个例子给大家,以后遇到通讯不上的,先检测模块电压正常不正常。