技术论坛

 2016sitop电源大连载之四——你了解SITOP工业电源系统的冗余与并联么?

返回主题列表
作者 主题
Dark Archon
版主

经验值:754
发帖数:126
精华帖:0
楼主    2016-01-26 10:38:29
主题:2016sitop电源大连载之四——你了解SITOP工业电源系统的冗余与并联么?

        电源冗余在控制系统应用中具有重要的作用,可以提高控制系统供电的可靠性。但冗余与并联的概念常常给客户造成混淆,造成冗余的不完全正确的应用。以下对冗余和并联的概念进一步明确,以便正确应用。

1、冗余:
        电源冗余的目的是提高控制系统供电的可靠性,必须加冗余模块,否则不能叫做冗余电源。加上冗余模块可以对两个电源基本单元进行隔离和去耦,即使其中一个电源基本电源出现故障,另外一个电源基本单元也不会受到任何影响,控制系统的供电也不受到影响,因此可确保控制系统供电的可靠性。


        如果不加冗余模块,假设有两块电源分别为电源甲和电源乙,如果电源甲二次侧器件击穿形成通路,那么电源甲变成了电源乙的负载,则电源乙的全部电流都流向了电源甲,而这两块电源的负载则没有了电压,也就无法正常工作了。


       西门子SITOP具有10A和40A冗余模块系列产品,可以实现对电源的隔离和去耦操作,同时产品上集成绿色发光二极管和继电器触点,显示电源系统的工作状态。

 

西门子SITOP电源冗余模块具体特性总结如下:

1.隔离直接连接的电源模块 --防止相互影响

2.报警继电器动作阀值可调 --解决电源带病工作问题

3.绿色的LED和独立的继电器触电 --实时监控电源工作状态

2、并联:
       并联的目的是为了扩大容量以满足负载的需要。
       工业电源应该都可以直接并联,不能直接并联很难称得上是工业电源。并联不一定需要冗余模块,但实际上并联时,加冗余模块也是可以的。但并联电源要想起到冗余作用,必须加冗余模块。


       电源并联时需要考虑均流和限流问题。SITOP Modualr系列产品在电源并联应用中通过拨码设置,可以实现自主均流。该系列产品在工厂自动化和过程自动化行业得到了大量应用。与此同时西门子工业电源其他系列电源可以通过限流的方式实现并联电源的负载分配。

 

电源在进行并联时须注意:

1)每个电源上连接在端子“+”和“–”上的电缆在共同的外部连接点(端子排)之前尽量采用相同的长度和相同横截面的电缆(尽量保证相同的阻抗),如下图一所示。

2)空载时测得的尚未并联电源的输出电压最大偏差不应超过 50 mV,这通常在出厂设置范围内。如果输出电压改变了,则应并联电源 “–”端子,然后在空载情况下测量尚未连接的“+”端子之间的电压差,这个电压差不应超过 50 mV。如果超过请调节如下图二所示的电位器,调节电源输出电压,保证误差在50mV内,且尽量一致。

   

                                              图一

                                             图二


3)如需调整输出电压使用(非出厂标称电压24V),请认真核算负载电流,防止超功率使用电源,请按如下公式计算最大输出电流,公式如下:

最大实际输出电流=电源额定输出功率(额定输出电压*额定输出电流)/实际输出电压

4)请按设备标准的安装要求进行,为了正常散热,单台设备应垂直安装,使输入端子和输出端子位于下方。设备的上方和下方必须至少保留各 40 mm 的通风空间,西门子电源侧面不需要保留通风空间。其次要考虑到环境温度,如果环境温度过高,要考虑到降额使用, 降额标准为每卡尔文 3 %Ia 额定,降载曲线详见图三。

                                             图三

       因此,工业电源不管是冗余还是并联,西门子工业电源会一直为您的系统提供安全、可靠地供电解决方案。

 

SITOP电源冗余模块的型号、订货号如下:

1)SITOP PSE202U冗余模块,额定输入电压24VDC;

总输出电流: 40A。

可以针对两个20A电源进行冗余,或者和一个40A电源配合使用。

订货号:6EP1961-3BA21

2) SITOP PSE202U冗余模块,额定输入电压24VDC;

总输出电流:10A。

可以针对两个5A电源进行冗余,或者和一个10A电源配合使用。

订货号:6EP1964-2BA00

              6EP1962-2BA00---可满足NEC Class 2 使用

感谢大家对西门子工业电源产品的支持。

 

Thoughts in chaos!
您收到0封站内信:
×
×