技术论坛

 S7-200 SMART与CP343-1 Lean模块以太网通信

返回主题列表
作者 主题
小沧海
侠圣

经验值:3826
发帖数:302
精华帖:6
楼主    2016-12-27 16:58:00
主题:S7-200 SMART与CP343-1 Lean模块以太网通信 精华帖 

    S7-200 SMART与CP343-1 Lean模块以太网通信


    S7-200 SMART原来不能与CP343-1 Lean 模块以太网通信,V2.2及以上版本软件和硬件支持开放式以太网通信,可以与CP343-1 Lean通过TCP通信。下面是做的测试,通信正常。

STEP 7-Micro/WIN SMART V2.2 版本软件开始支持开放式用户通信,

S7-200 SMART V2.2 支持的OUC协议连接资源:
1.支持8个开放式通信主动连接资源
2.支持 8个开放式通信被动连接资源

测试:

软件:STEP7 V5.5 SP4,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2

系统:windows7 64位旗舰版 sp1

此测试为:CPU ST20 与 315-2DP + 343-1 Lean


一、组态 s7300 网络连接,设置连接两边IP地址和端口




二、编写s7300程序,调用FC5、FC6接受发送




三、SMART V2.2 版本软件 编写程序,调用OUC 指令库tcp连接





四、s7300见变量表监控和SAMRT 状态表监控 ,给值发送接受 正常。



五、smart 软件版本为v2.2,注意CPU固件版本也得升级到V2.2



欢迎指点!