作者 | 主题 |
---|---|
淡淡的体温 游民 经验值:142 发帖数:2 精华帖:1 |
楼主 2019-09-18 15:55:44
主题:S7-200Smart安装后报错,MWsmart Executable已停止工作 关于200SMART的软件问题的解决方案 (西门子技术支持提供的方法) 1.双击桌面上的STEP 7-Micro Win SMART 图标,STEP 7-Micro Win SMART 无法正常启动,等待几秒后,没有任何相关 的STEP 7-Micro Win SMART 进程出现。 2.双击桌面上的STEP 7-Micro Win SMART 图标,STEP 7-Micro Win SMART 报错软件停止。 可能的原因: 在安装/启动Micro Win SMART 应用程序时,相关损坏的通信模块文件最终会导致不同的意外问题 修复方法 注意:可能可行的解决方案;建议在操作前备份操作系统和重要数据。 1. 在您的PC 机上备份安装包 2. 检查是否有以下安装文件夹: C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{C1081F1C-BDFA-4F65-BE40-931C2917EC9F}\ 3. 双击“setup.exe”,使用默认选项 4. 等待直到Setup.exe 消失在任务栏中(可能需要一些时间),然后重新启动PC。 5. 用默认选项重新安装STEP 7-Micro/Win SMART 6. 重新安装STEP 7-Micro/WinSMART 后,重新启动PC 修复注意: 如果找不到C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{C1081F1C-BDFA-4F65-BE40-931C2917EC9F}\文件, 请设置文件夹隐藏文件显示,具体步骤如下: 1. 打开 C 盘,找到工具菜单,如果没有显示工具菜单,点击键盘上的Alt 键即可,截图如下: 2. 工具菜单-文件夹选项 3.文件夹选项,查看选项卡,选择显示隐藏的文件、文件夹和驱动器,点击确定。
修复方法2: 注意:可能可行的解决方案;建议在操作前备份操作系统和重要数据。 如果修复方法1 无法解决此问题,请尝试使用以下安装包: 下载: https://pan.baidu.com/s/1MzGP1M0F-LUZLUOqdIpdzA 1. 解压“MWSMART_V2.3_CommunicationTroubleShooting_1.0”压缩文件到您的电脑 2. 打开子文件夹:{6BA8BB2D-F711-43F9-A5D1-F2182C26BB6D}\Comm\ 3. 双击“setup.exe” 4. 等待Setup.exe 消失在任务栏中(可能需要一些时间),然后重新启动PC。 |