 实际200SMART与虚拟WinCC flexible SMART V3联合仿真

返回主题列表
作者 主题

新手

经验值:
发帖数:
精华帖:3
楼主    2019-12-25 11:34:38
主题:实际200SMART与虚拟WinCC flexible SMART V3联合仿真 精华帖 

最近在论坛看到一个帖子,想要WinCC flexible SMART V3触摸屏和实际的200SMART PLC进行仿真。虽然我是回复了,那条回复我测试了下,是对的,现在新开一贴进行详细说明下。


  1. 打开200SMART软件,对PLC设置一个固定IP。例如:192.168.0.1,这就不上图了,应该没必要上图吧。

  2. 然后下载PLC,PLC可以没有程序,为什么可以没程序,往下看就知道了。但是PLC必须是RUN的状态!!!也可以有你的实际程序。

  3. 打开WinCC flexible SMART V3软件,在通讯里面,点击连接,添加一个连接,通讯驱动程序选择200SMART。参数一栏选择以太网,IP地址设置好,例如触摸屏:192.168.0.2。Station的以太网地址也设置好,就是上面200smart的以太网地址:192.168.0.1。


  4. 然后在变量里面设置一个BOOL变量。就拿Q0.0来说吧。你也可以多设置几个。(所以PLC可以是空的,因为我触摸屏直接操作了Q0.0,此状态仅供测试,实际应用不建议触摸屏直接操作到Q输出点。


  5. 然后在画面上面添加一个开关,变量就是刚才添加的变量Q0.0


  6. 添加好之后就是关键设置了

    打开控制面板,选择设置PG/PC接口。


  7. 然后找到应用程序访问点S7ONLINE(STEP 7),在“为使用的接口分配参数“里面选择你电脑的实际网卡。选择好之后点确定。

  8. 然后在触摸屏上面点击启动运行系统


  9. 然后就可以看到实际动作了。按下按钮实际PLC的Q0.0点亮。

  10. 自己的工程在没有触摸屏的情况下也可以这样仿真,但是必须要有实际PLC。

  11. 触摸屏和PLC要在同一网段这些事情就不过多赘述。