YiMoon 至圣 经验值:11064 发帖数:1222 精华帖:35 |
楼主 2020-12-09 14:55:36
主题:Step7-MicroWin Smart与200Smart不能在线原因之一 前段时间,帮朋友远程调试了一台设备,200smart ST40 + 昆伦通态的屏。屏与200SMART是通过交换机相连。 远程连接上对方电脑后,打开Step7-MicorWin Smart准备与 Smart200在线,可怎么也连接不上,PING PLC的IP又可以PING 通。怀疑是交换机的问题,让电脑和PLC通过网线直连,可还是不能在线。 为了排除交换机与网线的问题,用电脑下载触摸屏程序,电脑通过交换机连接,是可以下载的。说明交换机与网线是没有问题的。这时候迷茫了,无从下手了啊。 难不成PLC的网口坏了?但是跟屏的通讯又是可以的啊。思来想去,只能使出杀手锏了(断电)。重新上电后,再连接PLC,连上了(无语)。不管了,修改程序,调试。可这个时候,触摸屏跟PLC又通讯不上了。于是,再断电 ,上电后,又可以通讯了。再把Step7-MicorWin Smart与PLC在线,又不行了。 这决对是哪里有问题啊,总不能老是出杀手锏吧。经过几次断送电后,发现一个规律:只要PLC与屏先连接,那么Step7-MicorWin Smart就连不上PLC了,只能把屏与PLC的网线先断开,然后断电,才能够连接PLC。 这下有点眉目了,觉得应该是通讯的通道被占用了,但想想应该不只一个通讯通道吧。于是赶紧翻了一下200smart 的系统手册,如下图:
图1 HMI设备应该可以是8个啊,后来想想,这8个HMI设备通道可能是与SIEMENS自家的设备通道,昆伦通态的屏可能用的编程PG的通道(这个有待确认)。 于是没办法,就这样在不断的断电、送电、插拔网线中,把设备调试完成了。
Keep calm and carry on!!!
|