 MCGS屏与smart200通过modbus tcp通讯

返回主题列表
作者 主题
WCN
游士

经验值:266
发帖数:53
精华帖:1
楼主    2022-01-04 13:45:31
主题:MCGS屏与smart200通过modbus tcp通讯 精华帖 

smart200 ST30、ST60与MCGS触摸屏TPC7062TI modbus tcp 通讯

基本步骤:

1、设置MCGS侧IP地址192.168.0.192

      设置PLC1侧IP地址192.168.0.10,PLC2IP地址192.168.0.11

     这是一个MCGS和两个PLC通讯的做法,一个MCGS和一个PLC进行通讯可不在触摸屏上添加设备1——西门子_smart200

2、打开MCGS触摸屏软件,双击进入设备窗口


3、鼠标右键打开设备工具箱,选择西门子_smart200

4、选择设备0--西门子_smart200双击弹出设备编辑窗口,设置本地IP地址和端口号。设置远端IP地址,远端IP地址填写PLC的IP地址,远端端口号为102,PLC默认端口号。

5、选择设备1--西门子_smart200双击弹出设备编辑窗口,设置本地IP地址和端口号。设置远端IP地址,远端IP地址填写PLC的IP地址,远端端口号为102,PLC默认端口号。


6、新建窗口0

7、编辑按钮、指示灯、输入框与PLC的变量一致。


8、编写PLC1程序与触摸屏地址一致


9、编写PLC2程序与触摸屏地址一致

10、写入程序,即可通讯,西门子smart 200与触摸屏网络通讯时,不要监控PLC程序,监控PLC程序会占用PG资源,导致触摸屏和PLC无法进行通讯。