技术论坛

 S7-300/400的PS模块与S7-1500的PS,PM模块的区别

返回主题列表
作者 主题
Letham
至圣

经验值:13927
发帖数:2005
精华帖:43
楼主    2015-11-20 20:22:12
主题:S7-300/400的PS模块与S7-1500的PS,PM模块的区别 精华帖 

首先请看找答案专区的一个问题

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=131040&cid=1077

在S7-1500 系统中存在2种不同的电源PS和PM,这让我想到了本山大叔白云黑土小品中的一句话“你大爷仍然是你大爷,你大妈已经不是你大妈了!”

在S7-300/400 电源名称只有一种叫PS,但是在S7-1500 平台下,为什么由两种电源了?

查看S7-1500 系统手册,看看官方解释吧

●系统电源 (PS)

系统电源连接到背板总线( U 型连接器)并专门为背板总线提供内部所需的系统电

压。这种系统电压将为模块电子元件和 LED 指示灯供电。  CPU 或接口模块未连接到

24 VDC 负载电流电源时,系统电源还可以为其供电。

● 负载电流电源 (PM)

负载电流电源为模块的输入/输出电路以及传感器和执行器进行供电。 此外,在某些情

况下还需要使用负载电流电源为 CPU 和系统电源提供 24 VDC 电压。 在通过系统电

源为背板总线提供电压时,可选择为 CPU 提供 24 VDC 电压。

 

在S7-1500 系统中由三种方式接入系统电源可通过以下三种方式接入系统
● 通过 CPU 接入(系统较小时使用的方法)
● 通过 CPU 和系统电源接入(大型系统单独通过CPU已经供电不足)
● 仅通过系统电源接入

                                             

上面的基础知识说完后,很容易判断哪位同行的错误之处,在于硬件配置里没有配置PS,也没有选择合适的系统电源供给方式。根据上图的 选择 到24伏的外部电源的连接,就是说明系统电源由CPU接入。

所以,对于S7-400的PS和S7-1500平台下PS 功能是类似的,对于S7-300的PS和S7-1500平台下的PS功能和不是一个概念了,PS307相当S7-1500 的PM模块。


此外,S7-1500 平台支持电源分段功能了!


人生就像一场旅行!
Letham
至圣

经验值:13927
发帖数:2005
精华帖:43
5楼    2015-11-21 18:58:07
精华帖  主题:回复:S7-300/400的PS模块与S7-1500的PS,PM模块的区别
个人理解PM,应该是POWER MODULE缩写吧,PS是POWER SUPPLY/还是POWER SYSTEM?的缩写,如果 从英文译 的确不好区分它们的区别,不过现在中文资料现在都把PM翻译成负载电源,PS翻译成系统电源,这样就容易理解多了。其次,就是1500对于背板电源从什么供给有个选择,这个是S7-400不具备的,现在S7-1500可以扩展30个模块,所以大系统使用PS模块是需要的了。
还有,在1500中,以前的一些CP模块,现在统一叫CM了,刚接触有一些不习惯,毕竟300/400使用了这么多年了。总体来说 还是很喜欢1500和TIA PORTAL的,除了对,PORTAL对计算机要求过高外,其余各方面 我点赞!