作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值:9631 发帖数:1041 精华帖:25 |
楼主 2018-10-15 00:20:26
主题:S7-1500(TIA V13)与Wincc V7.3仿真-赵根海 操作系统:Win7 32位旗舰版 软件:TIA V13,S7-PLCsim V13, Wincc V7.3; 注意: 安装完S7-PLCSIM V13 SP1后还要安装S7-PLCSIM V13 SP1 UPD1.exe才能仿真S7-1500PLC;否则出错; Wincc V7.3安装步骤:安装消息队列,点击setup,完毕后重启电脑;替换CC License文件;授权; 1)打开TIA V13,添加CPU,关键设定IP地址并添加到网络; 2)编写程序;保存编译; 3)启动仿真器,下载在线程序; 打开控制面板的设置PG/PC接口,可以发现应用程序访问点变为下图: 值得注意的是win7 32位旗舰版系统有下面的添加删除按钮,试了下也不能手动添加删除接口但应用程序访问点可以自动变化,这很关键; 我的win7 64位旗舰版系统没有下面的添加删除按钮,且应用程序访问点不能变化,现在也没有和WinccV7.3仿真成功;上网查询有的说是缺少系统补丁,有的说是TIA软件的bug;现在也没搞懂; 4)打开WinccV7.3的变量管理,添加S7-1200/1500驱动程序,新建连接; IP地址和PLC CPU的一致; 访问点选择S7ONLINE和PG/PC的设置一致; 产品系列选择S7-1500;S7-1500PLC组态时有密码的话填写选项的密码; WinccV7.3项目在激活时(不用新建画面),可以自动导入PLC符号表;这点很牛; 连接在项目激活时显示绿色对勾,表示通讯已建立(PLC符号表能自动读取导入其实就说明通讯上了);也可以用wincc通道诊断诊断通讯状态; 另:之前Wincc项目中文显示乱码,除了和Wincc软件本身的语言设置外;还和控制面板的语言设置有关(将下图红框语言改为中文,重启电脑生效); 最后要感谢RENHQ版主的那篇“WINCC V7.4SP1与S7-1500的仿真”的帖子,对我帮助挺大; |