技术论坛

 ET200SP的浅色端子、深色端子选择

返回主题列表
作者 主题
小尹先生
游士

经验值:214
发帖数:6
精华帖:1
楼主    2019-09-02 15:47:20
主题:ET200SP的浅色端子、深色端子选择

先放张图


图1

配置如下:

ET200SP作为分布式I/O,需要配置1个连接模块IM155-6 PN(以下简称IM模块)

IM模块后面紧跟的第1个端子必须为浅色端子,来为后续的端子供24V电源。

这里注意,图1中白色为浅色端子,需要外部供电24V,分别为插槽1、6、8、10

黑色为深色端子,不需要外部供电,分别为插槽2、3、4、5、7、9。

但是浅色端子的供24V电源的负载能力是有限的,为10A最大。所以在配置一些“深色端子”后,需要根据负载容量来计算是否需要配置一个“浅色端子”。

这里通过图2来解释一下。

这里的负载组表示,以浅色端子开始,到下一个浅色端子之前为1组,也就是说有几个浅色端子就是有几个负载组。

插槽,就是浅色端子所对应的插槽编号。

段中功率,每个I/O模块、通信模块、工艺模块所需要的功率所相加的和。不同的I/O模块也会有不一样的功率,ST的模块就要比BA的模块功率略大。具体,可由图2的这部分看出,软件会自动计算。

段中最大功率,就是刚刚说的浅色端子的最大负载能力10A,这个不变。


图2

这里图2可以发现,负载组1的功率很小,因为前5个都是输入DI模块,几乎不耗电。

另外,图2使用的软件为 TIA Selection Tool。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。