作者 | 主题 |
---|---|
时间陪我旅行 游民 经验值:78 发帖数:3 精华帖:0 |
楼主 2021-01-06 12:09:23
主题:PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器 测试PNPNCOUPLER V4.2版本的同侧MSO 数据传递方式,在测试方案中有3个IO控制器,在PNPNcoupler的地址映射内 设置MSO模式下,由于PNPNcoupler只能连接1个IO控制器,即使其他IO控制器在一个网络下,但是找不到其他的PLC,求助怎么才能实现文档中一个IO控制器输出数据,其他IO控制器接收数据? |
pkh2006 奇侠 经验值:6139 发帖数:879 精华帖:11 |
1楼 2021-01-06 14:20:41
主题:回复:PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器 参考普通IO的MSO文档 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736536 4个CPU不在同一子网,每个都连接一个PN耦合器,后三个PN耦合器都是复制出来的,在MSO那里设置访问权限,比如MSO_1访问为PLC_2,MSO_2访问为PLC_3,MSO_3访问为PLC_4 |
pkh2006 奇侠 经验值:6139 发帖数:879 精华帖:11 |
3楼 2021-01-08 20:14:08
主题:回复:PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器 基本过程: 耦合器需要激活共享设备功能,然后再转换映射建MSI或者MSO,然后在这下面设置多个MSI (MSO)Sub,每个MSI (MSO) Sub分配给不同的CPU 最后在共享设备里设置接口访问权限只能是其中一个PLC 举个例子: 比如PLC_2、3、4、5连接一个PNPN耦合器 第一步,添加一个PNPN耦合器,分配给PLC_2,先设置共享设备,这里因为共享给4个设备,所以这里设置3(默认0,也就是不激活共享设备) 在转换映射中,建立一个MSI ,三个MSI Sub,然后分配第一个MSI权限为PLC_2,其余空着 最后共享设备这里接口访问选项设置PLC_2,这个和诊断有关 最后编译硬件,导出GSD,把GSD给到另外一边的CPU项目,这边略 第二步,复制PNPN耦合器,也就是得到了4个PNPN耦合器,分别选择控制器给PLC_3、4、5,这里以PLC_3为例 一定注意,需要在不同子网,并且每个PNPN耦合器的设备名称需要修改成相同的 然后在转换映射那里设置一个MSI Sub的权限为PLC_3,其余空着 最后在共享设备接口权限那里全部空着 PLC_4、5设置类似 回头看一下,是不是和前面贴的文档很相似 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736536 |