技术论坛

 PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器

返回主题列表
作者 主题
时间陪我旅行
游民

经验值:78
发帖数:3
精华帖:0
楼主    2021-01-06 12:09:23
主题:PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器 精编帖 


测试PNPNCOUPLER V4.2版本的同侧MSO 数据传递方式,在测试方案中有3个IO控制器,在PNPNcoupler的地址映射内 设置MSO模式下,由于PNPNcoupler只能连接1个IO控制器,即使其他IO控制器在一个网络下,但是找不到其他的PLC,求助怎么才能实现文档中一个IO控制器输出数据,其他IO控制器接收数据?

pkh2006
奇侠

经验值:6139
发帖数:879
精华帖:11
1楼    2021-01-06 14:20:41
精编帖  主题:回复:PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器

参考普通IO的MSO文档

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736536


4个CPU不在同一子网,每个都连接一个PN耦合器,后三个PN耦合器都是复制出来的,在MSO那里设置访问权限,比如MSO_1访问为PLC_2,MSO_2访问为PLC_3,MSO_3访问为PLC_4

pkh2006
奇侠

经验值:6139
发帖数:879
精华帖:11
3楼    2021-01-08 20:14:08
精华帖  精编帖  主题:回复:PNPNCOUPLER 同侧(P1)数据传递怎么添加其他的IO控制器

基本过程:

耦合器需要激活共享设备功能,然后再转换映射建MSI或者MSO,然后在这下面设置多个MSI (MSO)Sub,每个MSI (MSO) Sub分配给不同的CPU

最后在共享设备里设置接口访问权限只能是其中一个PLC


举个例子:

比如PLC_2、3、4、5连接一个PNPN耦合器

第一步,添加一个PNPN耦合器,分配给PLC_2,先设置共享设备,这里因为共享给4个设备,所以这里设置3(默认0,也就是不激活共享设备)

在转换映射中,建立一个MSI ,三个MSI Sub,然后分配第一个MSI权限为PLC_2,其余空着

最后共享设备这里接口访问选项设置PLC_2,这个和诊断有关

最后编译硬件,导出GSD,把GSD给到另外一边的CPU项目,这边略


第二步,复制PNPN耦合器,也就是得到了4个PNPN耦合器,分别选择控制器给PLC_3、4、5,这里以PLC_3为例

一定注意,需要在不同子网,并且每个PNPN耦合器的设备名称需要修改成相同的


然后在转换映射那里设置一个MSI Sub的权限为PLC_3,其余空着

最后在共享设备接口权限那里全部空着


PLC_4、5设置类似


回头看一下,是不是和前面贴的文档很相似

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109736536


您收到0封站内信:
×
×