主题:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 技术分享,供大家参考,如果有错误的地方希望指出。 以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。
实际测试
前提准备 需要先安装“SINAMICS Startdrive Advanced“驱动包” 组态连接 在博途中的“设备和网络”中组态好S7-1500 需要先安装 在“硬件目录”---“驱动器和启动器”---“SINAMICS驱动”---“SINAMICS G120”---“控制单元”---选择“CU240E-2PN” 拖拽到界面中
建立组网。 S7-1500 IP地址:192.168.0.100 G120 IP地址:192.168.0.2 进入G120配置页面,插入功率单元 编辑G120的IP地址以及设备名称
通信连接设置完成,下面要配置G120变频器的工艺参数 注:以下配置操作仅仅作为简单的测试,仅供参考,具体到实际应用需要根据现场工艺情况而定。 如下图进入“调试向导”
设置为“专家模式”
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 配置报文参数,要与通信设置的一致 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 配置完成。 分别将S7-1500与G120的程序下载至对应设备 然后重新上电G120变频器 在线查看连接状态 测试 变量表中创建如下地址 控制字含义: 16#047E 就绪 16#047F 启动 16#0C7F 正转 16#04FE 故障复位 先对QW256写入16#047E 让变频器进入就绪状态 IW256状态自己改变详细可以参考上图中状态字地址表对应的名称 向QW256写入16#047F(启动)并且向QW258写入8192(25Hz) 电机运行
工控笔记网
http://www.gongkongbiji.com/
|