技术论坛

 S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试

返回主题列表
作者 主题
小沧海
侠圣

经验值:3822
发帖数:302
精华帖:6
楼主    2021-12-17 15:12:35
主题:S7-1500(PLCSIM Adv)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试

S7-1500(S7-PLCSIM Advanced)与Wincc V7.5在不同PC或VM虚拟机中的仿真测试


测试软件版本

PC1: VM虚拟机,安装TIA V17,S7-PLCSIM Advanced v4.0

PC2: VM虚拟机,安装Wincc v7.5 sp1




1、设置IP地址,连通虚拟机

先设置两台PC的IP地址在同一网段,再各自VM虚拟机网络连接为桥接模式,虚拟机网卡IP地址在同一网段,再设置PC1(TIA)虚拟机西门子西门子PLCSIM网卡IP,定义仿真S7-1500 CPU的IP地址在同一网段,在PC2(Wincc)虚拟机中可以ping通仿真S7-1500 CPU的IP地址。

PC1(TIA): 本机网卡IP地址:192.168.0.52  

虚拟机网卡IP地址:192.168.0.51

虚拟机西门子PLCSIM网卡IP地址:192.168.0.50

仿真S7-1500 CPU的IP地址:192.168.0.27

PC2(Wincc): 本机网卡IP地址:192.168.0.30  

虚拟机网卡IP地址:192.168.0.31

 





2、在PC1(TIA)虚拟机中设置西门子虚拟网卡下载S7-1500程序仿真





3、在PC2(Wincc)虚拟机中设置Wincc 连接S7-1500

 



测试成功



测试了下仿真1500的UDP 通信与upd测试人接通信,也可以的:




 参考资料链接:


S7-PLCSIM Advanced

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/tiapublished/softtialist/tia_list7.html


S7-PLCSIM Advanced 常见问题

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-plcsim_advanced/s7-plcsim_advanced_sms/011.html


S7-PLCSIM Advanced 应用实例

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-plcsim_advanced/s7-plcsim_advanced_sms/012.html


西门子中国工业支持中心1847会员主页-大咖专栏-崔坚(S7-PLCSIM Advanced仿真器)

https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Expert/ExpertDetail?Id=528359



实践是检验真理的唯一标准!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示