楼主 2018-06-01 09:56:42
主题:RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N 在自由口协议中,没有地址的概念, 而Modbus协议就有地址的概念,能够一对N 虽然Modbus和RS485自由口物理层是一样的,但由于自由口协议报文中,没有地址的概念,所有只能1对1 我的理解对吗? |
东方红一红 版主 经验值:16176 发帖数:6606 精华帖:50 |
11楼 2018-06-21 15:34:48
主题:回复:RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N 从发帖言谈,感觉楼主将物理层对站址的支持,与报文层面的地址搞混了。 422/485是支持1对多的,这是指网络物理层。modbus支持1对多,是指modbus报文里有地址信息,故支持1对多。 自由口通信是否支持1对多,得看端口的物理构成以及报文的定义和构成。楼主言谈中的概念是混乱的,言之无物。老仪表232口也有跑modbus的,你怎么看。
知其道,用其妙!
|