技术论坛

 RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N

返回主题列表
作者 主题
小釉
至圣

经验值:10019
发帖数:2779
精华帖:26
楼主    2018-06-01 09:56:42
主题:RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N

RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N

在自由口协议中,没有地址的概念,

而Modbus协议就有地址的概念,能够一对N

虽然Modbus和RS485自由口物理层是一样的,但由于自由口协议报文中,没有地址的概念,所有只能1对1

我的理解对吗?

东方红一红
版主

经验值:16176
发帖数:6606
精华帖:50
11楼    2018-06-21 15:34:48
精华帖  主题:回复:RS422和RS485自由口通讯协议,是不是只能一对一,不能一对N

从发帖言谈,感觉楼主将物理层对站址的支持,与报文层面的地址搞混了。


422/485是支持1对多的,这是指网络物理层。modbus支持1对多,是指modbus报文里有地址信息,故支持1对多。


自由口通信是否支持1对多,得看端口的物理构成以及报文的定义和构成。楼主言谈中的概念是混乱的,言之无物。老仪表232口也有跑modbus的,你怎么看。