主题:应用探讨——Profibus DP系统故障诊断——发帖整理
Profibus-DP在自动化系统中有着非常广泛的应用。在设备的调试及运行过程中,由于种种原因会出现DP网络断线、短路、丢站、通信中断等各种的问题,工程师需要选择合适的方法,快速的对DP系统进行诊断、分析,准确地定位故障点,找出产生故障的原因,恢复系统运行。
近三周,大家就DP系统故障诊断的各种方法展开了热烈的讨论,分享了应用经验。我们就以下诊断方法展开了讨论:
1.诊断中继器的功能及使用方法
2.DP接口LED状态和故障显示
3.Step7软件使用硬件诊断分析诊断信息
4.使用OB86用于DP状态分析
5.Step7功能“Report System Error”的使用方法
6.采用功能块FB125/FB126用于DP系统故障诊断
根据讨论情况,现推荐下载中心如下文档供大家参考:
编号A0341:通过STEP7读取诊断中继器的诊断信息
编号A0282:西门子诊断中继器使用说明
编号387257:如何编写用于 SIMATIC S7 的 PROFIBUS DP 诊断块 FB125、FC125
编号29338956:如何将 FB125 DP 诊断块中的诊断数据在 WinCC flexible 中可视化?
编号26996747:用于诊断分析 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO 网络的诊断软件包 PNIODiag
此外,大家也谈了很多导致DP系统出现故障的原因及使用过程中的注意事项,包括Dp系统的安装,等电位连接等诸多问题,虽不在本话题讨论之列,但就Dp应用而言,这些都是保证通信正常的最基本的前提,所以在这里也建议大家在今后的项目中一定要按照规范安装、接线。
以下为本次探讨的发帖整理,查看原始交流内容请点击此处
[b]1)多种诊断比较(1楼——5楼)
2)诊断中继器的功能及使用方法(6楼——8楼)
3)DP接口LED状态和故障显示(9楼——11楼)
4)Step7软件使用硬件诊断分析诊断信息(13楼——16楼)
5)使用OB86用于DP状态分析(17楼——22楼)
6)Step7功能“Report System Error”的使用方法(23楼——25楼)
7)采用功能块FB125FB126用于DP系统故障诊断(26楼——30楼)
[/b]