主题:提升类负载 制动电阻选型
请问各位大侠,用伺服作提升类负载控制时,再生电阻如何选择呢?除电阻值不应该小于伺服容许最小值外,功率如何计算,与其他类型负载(水平方向动作)应该有所区别吧?
另外假使有两个制动电阻,阻值20Ω,吸收能力180W,串联两个后阻值变40Ω,制动功率是变为360W还是90W?
所有一切只不过是宇宙整体的彰显和表达!
|
远行的虎 至圣 经验值:16160 发帖数:2441 精华帖:17 |
4楼 2014-07-08 18:53:05
主题:回复:提升类负载 制动电阻选型
对于你说的那样的制动电阻,其时间常数大约在十几分钟,应此如果连续运行了3个多小时,那它的温度早已稳定,不会再高了,完全不用担心电阻烧坏的问题。
|